plaque cuisson et four

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

plaque cuisson et four

Message par pilounet »

peut on brancher en 6mm2 dans une cuisine intégrée un four , et une plaque de cuisson,(sur le m circuit) en sachant que la protection serait de 32 ampéres (avec differentiel bien sur), car je dois recupérer une gaine et j'ai peur de ne pas pouvoir passer 6 fils de 6mm carrés... [thinking]
si oui , pratique on "couramment" ce principe ?

merci de vos lumiéres
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: plaque cuisson et four

Message par lob »

Bonjour,
le four et la plaque sont integres dans le meme equipement?
Je suppose que le tout est electrique ?
Cordialement.
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

Re: plaque cuisson et four

Message par fabrice57200 »

Bonjour, selon la norme NFC 15-100, cela n'est pas permis. L'alimentation du four et de la plaque de cuisson doivent être des ligne spécialisées (ces deux appareils doivent être alimenté directement de la GTL, independemment l'un de l'autre et sans "coupure" (ne doivent pas passer par des boites de dérivation))
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: plaque cuisson et four

Message par pilounet »

merci de vos renseignements
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: plaque cuisson et four

Message par Marco »

Salut .
J'ajouterai plaque de cuisson en 6² protégée par un disjoncteur magnéto-thermique de 32A sous un inter diff de type A.
Et four en 2.5² protégé par un magnéto-thermique de 20A sous un inter diff de type AC.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités