plaque de cuisson : 32 a avec prises ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
elsancho16
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 13 juin 2008 18:25
Contact :

plaque de cuisson : 32 a avec prises ?

Message par elsancho16 »

bonjour,

j'ai quelques renseignements concernant en premier une plaque de cuisson:
je prévois de tirer 3x 6 carré jusqu'à la prise. Moi je n'ai que des prises 16 A autant dire que je ne pourrais pas les brancher. alors ma question est :
- connaissez vous un site ou ils vendent des prises en saillie de 32 A avec la fiche mâle allant avec pour brancher au bout de mon câble de sortie de plaque de cuisson ?
- sinon, existe t-il des boites de raccordement en saillies pour 32 A à la place de la prise ?
- qu'est-il préférable, la prise 32 A ou la boite de raccordement adaptée 32 A ?
- dans les boites de raccordements, les connecteurs sont inclus ou il faut mettre des dominos?

Ensuite pour les goulottes :
- existe t-il des boites de dérivations apparentes esthétiques spécialement adaptées aux goulottes suivant leur taille ? (10x20 - 15x30 - 25x40 - 40x60) parce que celles que je connais ne sont pas prévues pour les goulottes mes des gaines ou des tubes iro.
- sinon, avez vous une ou des astuces ?
- J'ai quelques goulottes qui vont traverser un plancher dont le plus problématique est le plancher de la cave. Ma goulotte va entrer dans le plancher de la cave jusqu'à qu'elle apparaisse dans la cave et ensuite c'est de la gaine cintroplaste qui va dans la cave. alors comment bien faire un raccord entre la goulotte 25x25 ou 25x40 et la gaine de la cave ?
Idem pour le plancher du 1er étage ou là ça sera plus visible. Comment faire proprement et en sécurité ?

enfin mes prises en saillie sont en 16 A et je mets des disjoncteurs 20 A. Mais ces prises supportent elles 20 A au cas ou je brancherai quelque chose de puissant ?
Y a t-il des modifications à faire ?
merci pour toutes réponses.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: plaque de cuisson : 32 a avec prises ?

Message par Carminas »

Bonjour

Vous trouverez des fiches 32A sur ce site
http://www.bricom.fr/WD90AWP/WD90Awp.ex ... 668578mais je vous conseille plutot de faire un raccordement avec un dominon dans une boite de connexion.
Vous trouverez ce type de boite en saillie dans toutes les GSB au rayon des moulures et goulotte.
marque : ALPI, TEHALIT...

Ce même type de boites (en PVC blanc) vous servira également pour les dérivation des différentes goulottes que vous évoquez. A noter que si la goulotte est suffisament grande, vous pouvez directement faire la connexion dans celle-ci

Pour le raccordement à une gaine ICTA ou un tube IRO, il fau faire un trou de dimension adaptée dans la goulotte et que faire pénétrer le conduit d'1 ou 2 mm. Si c'est trop délicat, mettre une boite de dérivation à l'endroit de la jonction.

Il n'existe pas d'appareils possédant une fiche 16A qui dépassent 3,6 kW de consommation.
Pour des appareils très gros consommateurs, on utilise en général un circuit spécialisé avec un raccordement dans une boite de connexion.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités