Bonjour !!
Peut on savoir jusqu'à combien (en %) il est acceptable d'avoir un déséquilibre de courant entre les phases d'un moteur asynchrone ??
Merci.
Déséquilibre de courant
Re: Déséquilibre de courant
bonjour,
il me semble que le déséquilibre de courant admissible ( max ) estd e 5 % , à ce niveau de déséquilibre le facteur de déclassement du moteur est de l'ordre de 24%.
à CONFIRMER , si quelqu'un possede d'autres valeurs et pourquoi , je suis egalement intérréssé.
Cordialement.
il me semble que le déséquilibre de courant admissible ( max ) estd e 5 % , à ce niveau de déséquilibre le facteur de déclassement du moteur est de l'ordre de 24%.
à CONFIRMER , si quelqu'un possede d'autres valeurs et pourquoi , je suis egalement intérréssé.
Cordialement.
Re: Déséquilibre de courant
bonjour,
Merci lob comme même, Est ce que vous auriez un document de cours vers ce sujet ??
salutation.
Merci lob comme même, Est ce que vous auriez un document de cours vers ce sujet ??
salutation.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Déséquilibre de courant
bonjour,
quelques liens sur les moteurs alternatifs
La norme CEI 60034-26 fournit une règle de déclassement en fonction du déséquilibre des tensions qu’il est conseillé d’appliquer
voir figure 44 de la page 83 (folio 20) du document ci-après
chapitre 4 démarrage et protection des moteurs_doc schneider
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... neider.PDF
pour info voir aussi
chapitre 3 moteur et charges_doc schneider
http://www.engineering.schneider-electr ... harges.pdf
5 chapitre Départs moteurs_schneider
http://www.engineering.schneider-electr ... moteur.pdf
cordialement
quelques liens sur les moteurs alternatifs
La norme CEI 60034-26 fournit une règle de déclassement en fonction du déséquilibre des tensions qu’il est conseillé d’appliquer
voir figure 44 de la page 83 (folio 20) du document ci-après
chapitre 4 démarrage et protection des moteurs_doc schneider
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... neider.PDF
pour info voir aussi
chapitre 3 moteur et charges_doc schneider
http://www.engineering.schneider-electr ... harges.pdf
5 chapitre Départs moteurs_schneider
http://www.engineering.schneider-electr ... moteur.pdf
cordialement
Re: Déséquilibre de courant
bonsoir,
Merci perciles c'est très intéressant ces documents.
salutations.
Merci perciles c'est très intéressant ces documents.
salutations.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
