Bonjour,
J'aimerai savoir si les connexion en sortie d'un vigi triphasé peuvent se faire par le bornier du Vigi ou bien doivent elles être faites a partir d'un bornier extérieur. Je m'explique peut on prendre les phases en direct sur le vigi ou bien la sortie de vigi doit elle aller vers un bornier d'où sont redispatchés les circuits ?
Merci
Connexion
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Connexion
Bonjour,
Les repiquages sur les bornes d'un appareil pour réaliser d'autres 'alimentions ne sont admis que sur les socles de Pct. (art. 526.8 NFC 15-100).
Il serait donc tout indiqué de recourir à la spécificité des borniers de répartition.
Les repiquages sur les bornes d'un appareil pour réaliser d'autres 'alimentions ne sont admis que sur les socles de Pct. (art. 526.8 NFC 15-100).
Il serait donc tout indiqué de recourir à la spécificité des borniers de répartition.
Cordialement
GAS