surtension
surtension
Bonsoir voila dans ma boite j'ai un problème
il y a une arrivée triphasée qui alimente un coffret, ce coffret et pourvu de deux prise tétrapolaire ainsi que deux disjoncteur tetra qui leur sont dediée.
Le problème est le suivant
Quand les deux disjoncteur sont fermés toute les mesures sont bonne sur les deux prises lorsque j'ouvre le dijsjoncteur tetrapolaire 1 les mesure sur le deux sont les suivantes
Neutre ph1: 150v
Neutre ph2: 270v
Neutre ph3: 270v
que se passe t'il??
il y a une arrivée triphasée qui alimente un coffret, ce coffret et pourvu de deux prise tétrapolaire ainsi que deux disjoncteur tetra qui leur sont dediée.
Le problème est le suivant
Quand les deux disjoncteur sont fermés toute les mesures sont bonne sur les deux prises lorsque j'ouvre le dijsjoncteur tetrapolaire 1 les mesure sur le deux sont les suivantes
Neutre ph1: 150v
Neutre ph2: 270v
Neutre ph3: 270v
que se passe t'il??
Re: surtension
salut
peu tu preciser:
1/ ton installation :
2 disjoncteurs 2 prises donc 1 par prise ? ou 2 disj en série pour 2 prise en parallèle ?
2/ tes mesures :
ou les fait tu ?
les fait tu en charge ou a vide ?
peu tu preciser:
1/ ton installation :
2 disjoncteurs 2 prises donc 1 par prise ? ou 2 disj en série pour 2 prise en parallèle ?
2/ tes mesures :
ou les fait tu ?
les fait tu en charge ou a vide ?
Re: surtension
donc pour te répondre j'ai constaté ca tout a l'heure avant de partir donc je n'ai pas eu le temps de vérifier le câblage derrière.
Pour préciser ce coffret est simplement un coffret prise alimenté par un câble tétra depuis l'armoire principale il délivre du 3X400VAC le slt est de type TT
normalement les deux prises tétra aurai du être câblées en parallèle j'irai regarder ca demain seulement j'essayai de trouver déjà des hypothèses de ce qui pourrait être la cause de ce problème.
mes mesures on était faite sur l'inter général d'une armoire électrique branché a cette fameuse prise tétra l'inter général de cette armoire étant ouvert bien-sur depuis tout a l'heure je me creuse la tête j'envisage un problème par rapport au neutre (je vois qu'un potentiel flottant capable d'occasionner ca ai je raison?)
Pour préciser ce coffret est simplement un coffret prise alimenté par un câble tétra depuis l'armoire principale il délivre du 3X400VAC le slt est de type TT
normalement les deux prises tétra aurai du être câblées en parallèle j'irai regarder ca demain seulement j'essayai de trouver déjà des hypothèses de ce qui pourrait être la cause de ce problème.
mes mesures on était faite sur l'inter général d'une armoire électrique branché a cette fameuse prise tétra l'inter général de cette armoire étant ouvert bien-sur depuis tout a l'heure je me creuse la tête j'envisage un problème par rapport au neutre (je vois qu'un potentiel flottant capable d'occasionner ca ai je raison?)
Re: surtension
J'ai trouvé le problème le neutre des deux prises était inversé quand on coupait un disjoncteur sur deux on avait 3 phases sans le neutre sur une prise.
ma question est la suivante pourquoi j'ai eu ces mesures? Je n'arrive pas a comprendre si on mesure entre une phase et un neutre coupé pourquoi j'avais 150 et 270V?
merci
ma question est la suivante pourquoi j'ai eu ces mesures? Je n'arrive pas a comprendre si on mesure entre une phase et un neutre coupé pourquoi j'avais 150 et 270V?
merci
Re: surtension
Personne n'a une idée? quelqu'un ma parlé d'une histoire d'induction est ce que c'est possible?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1257
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: surtension
Bonsoir,
Lors d’une coupure du neutre, les tensions se repartissent proportionnellement aux valeurs des impédances
- un récepteur de grande puissance (impédance (Z) faible) subit une DIMINUTION de sa tension
- un récepteur de faible puissance (impédance (Z) élevée) subit une AUGMENTATION de sa tension
Pour illustrer le propos voir le mémo ci-après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... uilibr.pdf
cordialement
Lors d’une coupure du neutre, les tensions se repartissent proportionnellement aux valeurs des impédances
- un récepteur de grande puissance (impédance (Z) faible) subit une DIMINUTION de sa tension
- un récepteur de faible puissance (impédance (Z) élevée) subit une AUGMENTATION de sa tension
Pour illustrer le propos voir le mémo ci-après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... uilibr.pdf
cordialement
Re: surtension
Bonjour,
Vraiment pericles, tu me laisses sur le derrière à chaque fois que tu publies tes documents
Simple, clair, précis franchement: bravo !
Cordialement,
Max
Vraiment pericles, tu me laisses sur le derrière à chaque fois que tu publies tes documents
Simple, clair, précis franchement: bravo !
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
