Message par pilounet »

Bonjour,

A t'on le droit de dériver, dans le cadre d'une rénovation, l'alimentation de sortie de disjoncteur ?

Le compter et le disjoncteur sont assez loin de l'appartement et il est hors de question pour la personne de tirer une nouvelle alim (problèmes de voisinage).

Merci de vos renseignements toujours aussi précieux
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Alim

Message par Didier62 »

salut,
oui on peut tout à fait modifier le cable d'alim en sortie de disjoncteur;il faudra cependant recalculer la section si la longueur devient plus importante ;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Alim

Message par Carminas »

Oui mais en principe, vous ne pouvez pas mettre 2 conducteur par borne du disjoncteur de branchement.

Il faudra donc faire un petit coffret de répartition intermédiaire.

@+
Carminas
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: Alim

Message par pilounet »

merci beaucoup