Branchement Pompe

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Branchement Pompe

Message par Invité »

Bonjour a tous,

Je viens de découvrir ce forum ce qui m'amène directement a cette question.

Un amis viens de me filer un moteur, mais sans mode d'emploi et je galère un peu pour les branchements ...

Il semble que ce soit un moteur triphasé que j'aimerais passer en mono avec un condensateur.
J'ai refait les schémas a l'intérieur du boitier de connexion :
Image

Voici les infos que je peut lire sur la plaque :

Type 71/2 Ph 3
ITT N. 00458 V 380-400 Hz 50
Min -1 2780 A 1.2-1.3 INF F
P1 Kw 0.55 P2 KW 0.37 Cos 0.6

Voila, si une âme charitable pouvais me dire quoi brancher où et quelle valeur de condensateur utiliser, je lui serait tres reconnaissant !

Ju
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement Pompe

Message par Labobine »

Bonsoir,
Votre moteur est bien un moteur triphasé. Pour le passer en mono, étant donnné que c'est pour une pompe et vu la puissance, normalement il devrait marcher.
Pour le brancher suivez les indications de mon article :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
à savoir coupler le moteur en triangle (les 3 barrettes verticales) et mettre un condensateur de 30µf permanent 450v. Vous pouvez voir aussi mon article simplifié ici :
http://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home
à la page "Transformer moteur triphasé en monophasé"
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Branchement Pompe

Message par Invité »

Bonsoir et merci de votre réponse.

C'est ce que j'aurais fait mais ce sont les schémas a l'intérieur de la boite (avec seulement 2 câbles) qui m'ont fait douter ...

Je vais tester demain si j'arrive a trouver un condensateur.


Merci encore

Ju
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 9 invités