Abonnement electique un peu juste

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
3gogos6
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 09:34
Contact :

Abonnement electique un peu juste

Message par 3gogos6 »

Bonjour,voila mon probleme,mon alimentation EDF est en triphasé 380V30A,j'ai un poste de soudage qui lui fonctionne en 380v 2phases et je suis un peu juste au niveau de l'ampérage et a la mise en route le compteur saute une fois sur deux,tout dépend de ce qui tourne dans la maison.Donc la solution serait de monter l'abonnement (mais cela doit couter pas mal) alors quel autre possibilité ?
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Abonnement electique un peu juste

Message par Rob1desbois »

Bonjour.....
Pourrais tu nous donner la puissance de ton poste à souder ???
alors quel autre possibilité ?
Répartir la charge sur les phases
exemple:
phase1 et neutre ....chauffe-eau
phase2 et neutre ....le four
etc.etc
3gogos6
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 09:34
Contact :

Re: Abonnement electique un peu juste

Message par 3gogos6 »

Merci pour votre réponse,

L'équilibrage des phases est correct, malheureusement le poste possède un ampérage efficace de 36A.
Le compteur saute uniquement à l'appel de courant lors de la mise en route.
Il arrive de temps à autres que le compteur ne saute pas à la mise en route et il est alors possible de souder jusqu'à environ 200A.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Abonnement electique un peu juste

Message par Candela »

Bonjour,
legrele68 a écrit : Le compteur saute uniquement à l'appel de courant lors de la mise en route.
Il arrive de temps à autres que le compteur ne saute pas à la mise en route et il est alors possible de souder jusqu'à environ 200A.
Donc c'est un "courant d'enclenchement" du à la magnétisation du transfo d'entrée.
Il faut un système permettant de mettre en marche sous tension réduite, puis d'arriver à la pleine tension sans couper
A vous de voir le moins cher et/ou le plus facile à réaliser:
-résistance baissant la tension à vide de 30% environ éliminée par shuntage
-rhéostat (de récupération...)
-alternostat
-démarreur électronique monophasé (probablement le plus simple, et pas trop cher)
Ces appareils devront être dimensionnés pour le courant à vide, avec une marge de sécurité, mais le "shunt" devra, lui, supporter le courant maxi* (y compris pour le démarreur). L'arrêt se fera normalement.

Et si le courant en fonctionnement (soudage) était trop fort? Il y a la solution du transfo tri-mono, il y a différents schémas. Le résultat n'est jamais parfait, mais bien meilleur qu'en direct. Evidemment, il faut regarder si c'est plus intéressant que d'augmenter l'abonnement!
Si vous ne maîtrisez pas bien ces techniques, il vous faudra faire appel à un électricien.
Cordialement.
*Si c'est un contacteur par exemple, il devra avoir l'intensité maxi en AC1 puisqu'il n'enclenchera que le courant à vide mais devra transiter l'intensité maxi.
3gogos6
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 09:34
Contact :

Re: Abonnement electique un peu juste

Message par 3gogos6 »

bonjour,je tiens a vous remerçier pour vos reponses et pense trouver une solution grace a elles ,encore merci .
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités