recommandation normative

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

recommandation normative

Message par mercure »

bonjour messieurs

y'a t'il des recomendations normatives pour les installations électrique de nature provesoire,lorsqu 'il s'agit d'emener
des alimentations pour des équipements avec des sources électrique differente,
' le provisoir qui durera toujours longtemps".
est ce que les normes électriques ont traiter les sujets d'installation provesoir.en basse tension .

Remerciement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: recommandation normative

Message par mercure »

bonsoir
selon la C 15-100 ,c' est definit comme installation temporaire:avec une durée limité aux circonstancee qui les motives.
est ce qui elle doit avoir le méme caractére normative d'une installation definitive.dans la conception et la realisation,
Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: recommandation normative

Message par Candela »

Bonjour,
la C15-100 comporte deux chapitres pouvant correspondre à votre cas:
-7-704 pour les installations de chantier(sauf pour les locaux administratifs pour lesquels la norme de base s'applique). Les parties subissant des transformations sont considérées comme chantier pendant la durée des travaux.
-7-711 pour des "installations électriques temporaires de structures, baraques, stands dans des champs de foire, des marchés, des parcs de loisirs, des cirques et des lieux d'exposition ou de spectacle"
Dans l'industrie ou le commerce, des installations temporaires devraient pouvoir se rattacher à l'une de ces catégories.
Cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: recommandation normative

Message par mercure »

bonjour

merci,pour la reponse donc y'a pas de derogation entre une installation definitive et temporaire,les criteres de securités base doivent toujours étre appliqués,l'inconvenient que certains installateur ou concepteur cherche a minimiser l'investissement ,lorsqu'il s'agit de faire une installation appellé provesoire.
l'application des régles reste toujours obligatoire. vis avis l'utilisation de l'énergie électrique,
Salutations
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: recommandation normative

Message par GAS »

Bonjour,
La NFC 15-100 défini dans son Titre 2 les installations temporaires et distingue notamment:
les installations de travaux 213.1.2,
les installations semi-permanentes 213.1.3,
les installations de chantier 213.2.
Par installations temporaires la norme entend les installations de dépannage, de travaux et semi-permanentes ayant une durée limitée aux circonstances qui les motivent.
Ces installations peuvent effectivement déroger à certaines règles de la NFC 15-100. Il convient de se référer pour cela à la partie 36 de la NFC 15-100.
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités