Evier à 60 cm du panneau de contrôle
Evier à 60 cm du panneau de contrôle
Bonsoir,
Dans le cadre d'un rénovation, je dois conserver le panneau de contrôle ancien dans le garage. ERDF est déjà venu pour passer le calibrage à 9 kW. Par contre, je vais organiser ma GTL à l'intérieur de l'unité de vie, à moins de 3m derrière le mur.
Il était prévu initialement de grouper l'ensemble PContrôle, TRépartition et TCommunication, mais le devis d'ERDF (775 €) a dissuadé le propriétaire qui a trouvé le coût exorbitant.
Le propriétaire souhaite un consuel cependant.
Le panneau de contrôle - compteur et disjoncteur de branchement - se trouvent sur une platine en bois, à une hauteur réglementaire. Ce qui me gène, c'est la présence d'un robinet et d'un évier à environ 60 cm.
J'ai beau chercher dans mon guide promotelec "Locaux d'habitations", je ne vois rien de stipulé sur les points d'eau si ce n'est la règle générale de distance minimale entre canalisations et les 600 mm de GTL. Mais cet évier de garage est-il admissible par le consuel?
Dans ce cas, il y aurait donc 2 GTL. Une pour le panneau de contrôle et l'autre pour le tableau de répartition et le tableau de com...
Dans le cadre d'un rénovation, je dois conserver le panneau de contrôle ancien dans le garage. ERDF est déjà venu pour passer le calibrage à 9 kW. Par contre, je vais organiser ma GTL à l'intérieur de l'unité de vie, à moins de 3m derrière le mur.
Il était prévu initialement de grouper l'ensemble PContrôle, TRépartition et TCommunication, mais le devis d'ERDF (775 €) a dissuadé le propriétaire qui a trouvé le coût exorbitant.
Le propriétaire souhaite un consuel cependant.
Le panneau de contrôle - compteur et disjoncteur de branchement - se trouvent sur une platine en bois, à une hauteur réglementaire. Ce qui me gène, c'est la présence d'un robinet et d'un évier à environ 60 cm.
J'ai beau chercher dans mon guide promotelec "Locaux d'habitations", je ne vois rien de stipulé sur les points d'eau si ce n'est la règle générale de distance minimale entre canalisations et les 600 mm de GTL. Mais cet évier de garage est-il admissible par le consuel?
Dans ce cas, il y aurait donc 2 GTL. Une pour le panneau de contrôle et l'autre pour le tableau de répartition et le tableau de com...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle
salut,
la GTL en réno, n'est exigée qu'en cas de redistribution des cloisons
@+
la GTL en réno, n'est exigée qu'en cas de redistribution des cloisons
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle
Bonsoir
Le positionnement du panneau de controle dépend de la NF C 14-100.
Celle-ci indique que le bord de celui-ci doit se trouver à plus de 60cm de tout point d'eau.
@+
Le positionnement du panneau de controle dépend de la NF C 14-100.
Celle-ci indique que le bord de celui-ci doit se trouver à plus de 60cm de tout point d'eau.
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle
Salut Carminas,
ne serait ce pas le bord opposé????????
@+
ne serait ce pas le bord opposé????????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle
Il faudra que j'acquière un de ces jours la NF C 14-100. Normal que je ne trouve pas l'information dans le 15-100...
Donc, 60 cm de bord à bord, c'est bon. Je vais mesurer précisément, mais je pense que c'est bon...
Merci à tous
Donc, 60 cm de bord à bord, c'est bon. Je vais mesurer précisément, mais je pense que c'est bon...
Merci à tous
Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle
J'ai recherché le texte exact.
Cela dit :
9 Appareils de contrôle et de commande
...
9.2.2 Emplacement
...
Un point d'eau ne doit pas être placé au dessus ni en dessous d'un appareil ou panneau ni dans un rayon de 60cm.
Puis suit un dessin bien explicatif, que je ne peux pas retranscrire.
Pour rappel les normes d'application obligatoire (NF C 15-100, NF C 14-100...) sont consultables gratuitement dans leur intégralité sur le site de l'AFNOR. Il suffit de s'inscrire.
@+
Cela dit :
9 Appareils de contrôle et de commande
...
9.2.2 Emplacement
...
Un point d'eau ne doit pas être placé au dessus ni en dessous d'un appareil ou panneau ni dans un rayon de 60cm.
Puis suit un dessin bien explicatif, que je ne peux pas retranscrire.
Pour rappel les normes d'application obligatoire (NF C 15-100, NF C 14-100...) sont consultables gratuitement dans leur intégralité sur le site de l'AFNOR. Il suffit de s'inscrire.
@+
Carminas
Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle
Merci du tuyau.
Je vais m'inscrire sur le site de l'Afnor de ce pas.
Je vais m'inscrire sur le site de l'Afnor de ce pas.
Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle
Bonsoir,
la norme c'est la norme, mais dans le cas présent mon bon sens, demanderait à votre Client de faire installer à côté de l'évier un pare éclabousure en plexi à 3 francs six sous (en Euro maintenant) pour parfaire la sécurité du lieu....
Bien amicalement.
la norme c'est la norme, mais dans le cas présent mon bon sens, demanderait à votre Client de faire installer à côté de l'évier un pare éclabousure en plexi à 3 francs six sous (en Euro maintenant) pour parfaire la sécurité du lieu....
Bien amicalement.
Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle
Bonsoir
Comment fait on pour s'inscrire sur l'AFNOR?
Je ne trouve pas la rubrique !
Merci d'avance
A+
Comment fait on pour s'inscrire sur l'AFNOR?
Je ne trouve pas la rubrique !
Merci d'avance
A+
Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle
Voir ce lien
http://www.boutique.afnor.org/NEL7Liste ... x?TYPE=OBG
Il suffit de consulter une norme.
A un moment il demande de s'identifier et il y a un lien spécial si c'est la 1ère fois.
@+
http://www.boutique.afnor.org/NEL7Liste ... x?TYPE=OBG
Il suffit de consulter une norme.
A un moment il demande de s'identifier et il y a un lien spécial si c'est la 1ère fois.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

