Bonjour à tous,
Lors d'un calcul de chute de tension sur un circuit, prend-on en compte (pour Ib):
_le calibre de la protection du circuit concerné
ou
_l'intensité réellement consommée par l'appareillage
En effet, la variation de la valeur de u n'est pas négligeable et je ne sais pas ce qu'en pense le consuel.
merci pour vos avis.
Calibre disjoncteur et chute tension
- électron libre
- De passage

- Messages : 60
- Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
- Localisation : Haute-savoie
- Contact :
Re: Calibre disjoncteur et chute tension
Bonjour,
La chute de tension est calculée avec l'intensité d'emploi et non l'intensité de réglage du disjoncteur de protection du circuit. Cela donne parfois matière à discussion, la valeur de l'intensité d'emploi étant parfois sujette à appréciation. Ce n'est pas une décision du CONSUEL mais une simple logique qui n'est pas démentie par la NFC 15-100.
Cordialement
La chute de tension est calculée avec l'intensité d'emploi et non l'intensité de réglage du disjoncteur de protection du circuit. Cela donne parfois matière à discussion, la valeur de l'intensité d'emploi étant parfois sujette à appréciation. Ce n'est pas une décision du CONSUEL mais une simple logique qui n'est pas démentie par la NFC 15-100.
Cordialement
- électron libre
- De passage

- Messages : 60
- Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
- Localisation : Haute-savoie
- Contact :
Re: Calibre disjoncteur et chute tension
Merci pour votre réponse et votre rapidité.
Cordialement.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
