alimentation garage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
yves40160
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : ven. 13 nov. 2009 13:45
Contact :

alimentation garage

Message par yves40160 »

bonsoir ,je suis a nouveau avec vous pour une question. et oui desole

quand vous parlez d'un disjoncteur en bout de ma 2 éme ligne : disjoncteur 2 x 40 amp ( http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=007855) ou vous parlez d'un autre type? car je ne vois pas de 40 amp chez legrand .
si quelque peut me donné un liens pour avoir une reff et une image .

merci a vous tous
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: alimentation garage

Message par luke42410 »

Bonjour;

En amont du câble qui va au garage :

http://www.laboutiquedetoni.com/disjonc ... -1234.html

L'interrupteur Différentiel :

Type A si "Machine à laver" ou appareille générant des composante continu :
http://www.laboutiquedetoni.com/interru ... p-304.html

Sinon Type AC :
http://www.laboutiquedetoni.com/interru ... p-302.html

A Bientôt
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: alimentation garage

Message par Carminas »

Bonsoir

Vous auriez du repartir de la discussion précédente.

Pour protéger votre câble en 10² par un disjoncteur 40A placé à l'origine du câble, vous pouvez prendre celà :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=007612

@+
Carminas
Avatar du membre
yves40160
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : ven. 13 nov. 2009 13:45
Contact :

Re: alimentation garage

Message par yves40160 »

merci a vous deux .
desole d'avoir fait un autre sujet,mes j'ais pa retrouve le sujet principal

Carminas: pour mon calble s'est du 16 mm2 , au cas ou
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités