spot dans douche

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pyc44
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : mer. 29 avr. 2009 10:15
Contact :

spot dans douche

Message par pyc44 »

Bonsoir à tous
J'ai mis un spot TBTS (12V- classe 3) dans ma douche au plafond (2.5 m).
En jetant l'emballage, je me suis aperçu qu'il était IP20.
Est-ce un pb ?
Dans une salle de bain le volume 2 s'arrête à 2.25 m si je ne me trompe pas.
Merci pour vos réponses.
;-)
PYC44
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: spot dans douche

Message par lob »

Bonjour
ip20:
2 correspond à la protection contre les corps solides diamètre sup 12,5mm et 0 non protégé contre les liquides.
Personnellement je choisirai un ip plus élevé (deuxième chiffre ) 6 ou 7
La nfc15100 classe les locaux selon les influences externes (ip minimum)
pour une salle d'eau volume 0
aa (température :4 (les lettres correspondent aux influences externes ) voir nfc 15100.
ad (eau):7
corps solides 1
corrosion 1
chocs 1
vibrations 1resistance du corps 3
contact 3
évacuation 1
matière 1
ip minimum 27 :c'est ce que la nfc 15100 demande.
En ce qui concerne la classe 3 , je me renseigne et je reviens vers vous .est ce que le fait que ce soit classe 3 implique un ip 27?
COrdialement.

[/b]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: spot dans douche

Message par RFco »

salut,

au plafond, à plus de 2.25m du fond de la douche, on est en volume3, donc on peut installer des luminaires 230V il suffit qu'ils soient à minima IPx1, donc votre spot ne satisfait pas au exigences...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pyc44
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : mer. 29 avr. 2009 10:15
Contact :

Re: spot dans douche

Message par pyc44 »

MERCI pour vos réponses.
Je vais changer le spot.
Pierre-Yves
Invité

Re: spot dans douche

Message par Invité »

lob a écrit : "...est ce que le fait que ce soit classe 3 implique un ip 27?
COrdialement."
[/b]
Bonjour,
la classe d'un matériel (0,1,2,3) n'a strictement rien à voir avec l'indice de protection.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités