
disjoncteur differentiel en tete des tableau
disjoncteur differentiel en tete des tableau
est ce que la norme exige de mettre un disj diff en tete d'un tableau secondaire d'un batiment tertiaire


- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: disjoncteur differentiel en tete des tableau
bonsoir,
exemple: coté TGBT vous installer un disjoncteur 160A,à l'extrémitée dans l'armoire divisionnaire vous pouvez mettre un inter 160A et en aval vos disjoncteurs diffs.
vous devrez sortir à l'extérieur de l'armoire la commande déportée de l'inter ou installer un arret d'urgence accessible sur la porte .
A+
exemple: coté TGBT vous installer un disjoncteur 160A,à l'extrémitée dans l'armoire divisionnaire vous pouvez mettre un inter 160A et en aval vos disjoncteurs diffs.
vous devrez sortir à l'extérieur de l'armoire la commande déportée de l'inter ou installer un arret d'urgence accessible sur la porte .
A+
Re: disjoncteur differentiel en tete des tableau
bonjour tout le monde
merci lignedirecteband
voulez vous dire ça

est ce que la norme n'exigent pas un disj diff en tete du tableau en régime TT(schema suivant)

merci lignedirecteband
voulez vous dire ça

est ce que la norme n'exigent pas un disj diff en tete du tableau en régime TT(schema suivant)

-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: disjoncteur differentiel en tete des tableau
Bonjour,
Le premier exemple que vous donnez dans votre dernier post me semble tout à fait conforme dès lors que vous vous trouvez en aval d'un DB différentiel.
Le premier exemple que vous donnez dans votre dernier post me semble tout à fait conforme dès lors que vous vous trouvez en aval d'un DB différentiel.
Cordialement
GAS
GAS
Re: disjoncteur differentiel en tete des tableau
merci tout le monde
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités