Coffret RMBT liaison terre/neutre ???

Message par safrane14 »

j'ai un coffret RMBT à réaliser pour répartir l'électricité sur 5 appartements

rien ne me pose de soucis dans tout les trucs a monter sauf un appareil dont la notice n'explique rien en tout cas pas si c'ets obligatoire ou si ça sert dans le cas d'installation spécifique.

C'est un genre de domino a percement automatique du cable qui est sencé faire la liaison entre la terre et le neutre ???

Ca ressemble à celà : http://www.michaud.fr/th_michaud/medias ... H_K318.jpg

Vous savez ce que c'est ?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Coffret RMBT liaison terre/neutre ???

Message par pericles »

bonsoir,

ce dispositif est utilisé pour mettre à la terre le neutre du câble d'arrivée réseau dans les coffrets en émergence tels que C400-P200, ECP3D-S20, REMBT etc.

la fiche du produit http://www.michaud.fr/reference-produit ... gences.htm

le mémo avec les liens
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... urseau.pdf

salutations