Mise à la terre
Mise à la terre
Bonjour :
Qu'elle est la différence entre terre du neutre, et terre des masses.
Pour construire un poste maçonnerie MT/BT en doit faire mise à la terre, comment en doit la faire et qu'elle sera sa dimension, avec un exemple + un dessin.
Merci cordialement ....
Qu'elle est la différence entre terre du neutre, et terre des masses.
Pour construire un poste maçonnerie MT/BT en doit faire mise à la terre, comment en doit la faire et qu'elle sera sa dimension, avec un exemple + un dessin.
Merci cordialement ....
Re: Mise à la terre
Bonjour,
On peut supposer que vous êtes maçon. Je vous conseille de ne rien commencer si vous n'avez pas un plan côté établi par un Bureau d'Etudes, ou éventuellemnt par une Entreprise d'Electricité si vous maîtrisez totalement l'ouvrage maçonné. Pour la création des prises de terre demandez l'intervention d'une Entreprise d'Electricité.
Cordialement.
On peut supposer que vous êtes maçon. Je vous conseille de ne rien commencer si vous n'avez pas un plan côté établi par un Bureau d'Etudes, ou éventuellemnt par une Entreprise d'Electricité si vous maîtrisez totalement l'ouvrage maçonné. Pour la création des prises de terre demandez l'intervention d'une Entreprise d'Electricité.
Cordialement.
Re: Mise à la terre
Bonjour :
je tiens en premier lieu à vous remercier "Bitec" pour l'intérêt que vous avait portez à notre question, et je me fais vraiment un plaisir de vous conseil le manœuvre.
Je vous fait savoir le manœuvre que toute poste transfo est raccorde par mise à la terre des masses, neutre.
simplement j'ai posé ma question, comment en la réalise..
je tiens en premier lieu à vous remercier "Bitec" pour l'intérêt que vous avait portez à notre question, et je me fais vraiment un plaisir de vous conseil le manœuvre.
Je vous fait savoir le manœuvre que toute poste transfo est raccorde par mise à la terre des masses, neutre.
simplement j'ai posé ma question, comment en la réalise..
Re: Mise à la terre
Bonjour,
Et en français un peu plus clair ça donne quoi? Car là, je n'ai strictement rien compris
Cordialement,
Max
Et en français un peu plus clair ça donne quoi? Car là, je n'ai strictement rien compris

Cordialement,
Max
Re: Mise à la terre
Bonjour,
Ok désolé Jilia mais quand je parlais de maçon je pensais que vous aviez à construire le bâtiment du Poste de Transformation et ça n'avait rien de péjoratif. Manoeuvre, je le suis à mes heures et ça ne me pose pas plus de problèmes qu'à un maçon de faire de la maçonnerie. Voilà pour la réparation que vous accepterez j'espère, de ce qui a pu être un malentendu.
Je pense avoir maintenant compris la question. La prise de terre du neutre se réalise généralement par câblette posée en fond de fouille de la construction du Poste de Transformation prolongée dans des tranchées autour du bâtiment et associée à des piquets spécialement prévus à cet effet en acier galvanisé.
La longueur de la câblette, la pose de piquets en nombre et en profondeur est déterminée en fonction de la valeur de la prise de terre mesurée au fur et à mesure de l'exécution. Cette valeur ne devra pas dépasser 10 Ohms si cette même prise de terre sert à la fois de prise de terre du neutre, des masses Ht et BT (RpAB du Schéma TNR). Il y a toutefois des configurations différentes où la prise de terre sert uniquement pour le neutre et les masses HT (RpB du Schéma TTN par exemple) et dans ce cas en Poste Privé la prise de terre doit être toujours inférieure à 3 Ohms.
Cordialement.
Ok désolé Jilia mais quand je parlais de maçon je pensais que vous aviez à construire le bâtiment du Poste de Transformation et ça n'avait rien de péjoratif. Manoeuvre, je le suis à mes heures et ça ne me pose pas plus de problèmes qu'à un maçon de faire de la maçonnerie. Voilà pour la réparation que vous accepterez j'espère, de ce qui a pu être un malentendu.
Je pense avoir maintenant compris la question. La prise de terre du neutre se réalise généralement par câblette posée en fond de fouille de la construction du Poste de Transformation prolongée dans des tranchées autour du bâtiment et associée à des piquets spécialement prévus à cet effet en acier galvanisé.
La longueur de la câblette, la pose de piquets en nombre et en profondeur est déterminée en fonction de la valeur de la prise de terre mesurée au fur et à mesure de l'exécution. Cette valeur ne devra pas dépasser 10 Ohms si cette même prise de terre sert à la fois de prise de terre du neutre, des masses Ht et BT (RpAB du Schéma TNR). Il y a toutefois des configurations différentes où la prise de terre sert uniquement pour le neutre et les masses HT (RpB du Schéma TTN par exemple) et dans ce cas en Poste Privé la prise de terre doit être toujours inférieure à 3 Ohms.
Cordialement.
Re: Mise à la terre
salut Bitec,
cordialement.
la valeur de la prise de terre pour un poste ne doit pas étre inférieure à 1 ohm ? (chap 442.2.4.1)Bitec a écrit :et dans ce cas en Poste Privé la prise de terre doit être toujours inférieure à 3 Ohms.
cordialement.
Re: Mise à la terre
Bonjour,
Oui Didier, 1 Ohm si l'alimentation HT est un réseau souterrain et 3 Ohms si l'alimentation HT est un réseau aérien ou mixte : c'est en relation avec la valeur maximale du courant de 1er défaut monophasé HT à la terre qui est définie à 1000 Ampères pour les réseaux souterrains et 300 Ampères pour les réseaux aériens ou mixtes. Je parle moi de l'édition d'Avril 2001 de la NFC 13-100.
Pour les postes à Schéma TNR ou ITR aucune valeur même n'est prescrite pour la prise de terre dans la mesure où les installations alimentées par le Poste se trouvent dans la zone d'équipotentialité. Ceci a déjà été évoqué dans d'autres posts ici. Pour ce cas j'ai écrit 10 Ohms mais là c'est de la pure recommandation de ma part, rien de plus et c'est subjectif. Dans le cas contraire c'est aussi 1 Ohm effectivement.
Cordialement.
Oui Didier, 1 Ohm si l'alimentation HT est un réseau souterrain et 3 Ohms si l'alimentation HT est un réseau aérien ou mixte : c'est en relation avec la valeur maximale du courant de 1er défaut monophasé HT à la terre qui est définie à 1000 Ampères pour les réseaux souterrains et 300 Ampères pour les réseaux aériens ou mixtes. Je parle moi de l'édition d'Avril 2001 de la NFC 13-100.
Pour les postes à Schéma TNR ou ITR aucune valeur même n'est prescrite pour la prise de terre dans la mesure où les installations alimentées par le Poste se trouvent dans la zone d'équipotentialité. Ceci a déjà été évoqué dans d'autres posts ici. Pour ce cas j'ai écrit 10 Ohms mais là c'est de la pure recommandation de ma part, rien de plus et c'est subjectif. Dans le cas contraire c'est aussi 1 Ohm effectivement.
Cordialement.
Re: Mise à la terre
Mais
nous somme en régime TT ou TN ,sur ce poste svp?
nous somme en régime TT ou TN ,sur ce poste svp?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités