ECLAIRAGE EXTERIEUR
ECLAIRAGE EXTERIEUR
Bonjour,
ma question concerne l'installation electrique d'un poteau d'eclairage exterieur.
Ce dernier n'est pas relié à la terre .
Regime tt ,230 volts, ce n'est pas de l'eclairage public mais parking d'entreprise .
doit on le relier à la terre generale du batiment ( qui se situe à 30 metres) ou puis je installer un piquet de terre dedié à ce poteau .
je crois que la premiere solution est la meilleure mais j'ai un doute .
N'ayant aucune norme disponible et n'ayant jamais été confronté à ce probleme si quelqu'un peux me renseigner je lui en serai trés reconnaissant.
Cordialement.
ma question concerne l'installation electrique d'un poteau d'eclairage exterieur.
Ce dernier n'est pas relié à la terre .
Regime tt ,230 volts, ce n'est pas de l'eclairage public mais parking d'entreprise .
doit on le relier à la terre generale du batiment ( qui se situe à 30 metres) ou puis je installer un piquet de terre dedié à ce poteau .
je crois que la premiere solution est la meilleure mais j'ai un doute .
N'ayant aucune norme disponible et n'ayant jamais été confronté à ce probleme si quelqu'un peux me renseigner je lui en serai trés reconnaissant.
Cordialement.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: ECLAIRAGE EXTERIEUR
Bonjour,
Si votre éclairage est alimenté via un dispositif différentiel protégeant d'autres circuits, vous devez effectivement le relier à la prise de terre des masses BT du bâtiment (411.5.1 NFC 15-100)
Si vous souhaitiez prévoir un piquet de terre dédié à ce poteau vous devriez également l'alimenter via une protection différentielle dédiée en vous assurant cependant qu'il n'y ait aucun risque potentiel de contact simultané entre deux masses différentes à cet endroit précis du parking.
Une autre solution consisterait à alimenter votre candélabre via un transformateur de séparation conforme à la norme NFC 52-118 et de classe II ( 773.411.3 NFC 15-100)
Si votre éclairage est alimenté via un dispositif différentiel protégeant d'autres circuits, vous devez effectivement le relier à la prise de terre des masses BT du bâtiment (411.5.1 NFC 15-100)
Si vous souhaitiez prévoir un piquet de terre dédié à ce poteau vous devriez également l'alimenter via une protection différentielle dédiée en vous assurant cependant qu'il n'y ait aucun risque potentiel de contact simultané entre deux masses différentes à cet endroit précis du parking.
Une autre solution consisterait à alimenter votre candélabre via un transformateur de séparation conforme à la norme NFC 52-118 et de classe II ( 773.411.3 NFC 15-100)
Cordialement
GAS
GAS
Re: ECLAIRAGE EXTERIEUR
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse ,
cordialement.
Je vous remercie pour votre réponse ,
cordialement.
Re: ECLAIRAGE EXTERIEUR
Bonsoir,
Quelque chose m'intrigue..........
Pour alimenter votre éclairage vous tirez un câble (3 ou 5 G); donc vous reliez le jaune vert à votre poteau comme tout circuit d'éclairage.
Ce circuit sera donc protéger depuis votre tableau de répartition général, et toute les terres regroupées sur un même piquet.
Suis-je dans l'erreur ?
Cordialement.
a+
Quelque chose m'intrigue..........
Pour alimenter votre éclairage vous tirez un câble (3 ou 5 G); donc vous reliez le jaune vert à votre poteau comme tout circuit d'éclairage.
Ce circuit sera donc protéger depuis votre tableau de répartition général, et toute les terres regroupées sur un même piquet.
Suis-je dans l'erreur ?
Cordialement.
a+
Re: ECLAIRAGE EXTERIEUR
salut,
pour de l'éclairage extérieur il faut passer la cablette de terre en 25 mm² méme si le cable d'alimentation comporte un fil v/j.
les risques d'électrisation sont à ne pas négliger sur ces appareils,il suffit que le fil v/j se dessère et il n'y a plus rien qui vous protège contre les contacts indirects.
Généralement,ces appareils comportent une grosse borne de raccordement pour le 25mm²
cordialement.
pour de l'éclairage extérieur il faut passer la cablette de terre en 25 mm² méme si le cable d'alimentation comporte un fil v/j.
les risques d'électrisation sont à ne pas négliger sur ces appareils,il suffit que le fil v/j se dessère et il n'y a plus rien qui vous protège contre les contacts indirects.
Généralement,ces appareils comportent une grosse borne de raccordement pour le 25mm²
cordialement.
Re: ECLAIRAGE EXTERIEUR
Bonsoir Didier62,Didier62 a écrit :salut,
pour de l'éclairage extérieur il faut passer la cablette de terre en 25 mm² méme si le cable d'alimentation comporte un fil v/j.
les risques d'électrisation sont à ne pas négliger sur ces appareils,il suffit que le fil v/j se dessère et il n'y a plus rien qui vous protège contre les contacts indirects.
Généralement,ces appareils comportent une grosse borne de raccordement pour le 25mm²
A l'autre extrémité, la cablette de 25mm² est ramenée au piquet principal ?
merci pour la réponse.
a+
Re: ECLAIRAGE EXTERIEUR
Bonjour,
Je pense que le choix entre la création d'une prise de terre dédiée au candélabre ou l'interconnexion au circuit de terre général va se déterminer en fonction de la facilité d'exécution.
Si la prise de terre est distincte, comme indiqué par GAS il convient d'installer un dispositif différentiel strictement réservé à la protection de ce seul. candélabre mais pas situé dans celui ci bien sûr.
La double interconnexion, câblette cuivre nu et conducteur de protection incorporé au câble n'est pas exigée, même par la NFC 17-200 de mars 2007 qui traite des installations d'éclairage extérieur dans le domaine public. Elle peut être recommandée comme indiqué par Didier 62 qui argumente que dans le cas contraire la déconnexion d'un conducteur de protection inhibe la protection contre les contacts indirects. C'est vrai il a raison et c'est partout ainsi.
Cordialement.
Je pense que le choix entre la création d'une prise de terre dédiée au candélabre ou l'interconnexion au circuit de terre général va se déterminer en fonction de la facilité d'exécution.
Si la prise de terre est distincte, comme indiqué par GAS il convient d'installer un dispositif différentiel strictement réservé à la protection de ce seul. candélabre mais pas situé dans celui ci bien sûr.
La double interconnexion, câblette cuivre nu et conducteur de protection incorporé au câble n'est pas exigée, même par la NFC 17-200 de mars 2007 qui traite des installations d'éclairage extérieur dans le domaine public. Elle peut être recommandée comme indiqué par Didier 62 qui argumente que dans le cas contraire la déconnexion d'un conducteur de protection inhibe la protection contre les contacts indirects. C'est vrai il a raison et c'est partout ainsi.
Cordialement.