gestionnaire de chauffage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

gestionnaire de chauffage

Message par htc »

Bonjour
Concernant les gestionnaires de chauffage :
Le fil pilote doit il etre de la meme section que les fils
d'alimentations (peut il etre en 1.5mm² alors que l'alim est en 2.5mm²) ?
Merci d'avance
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: gestionnaire de chauffage

Message par fk82 »

Bonjour,

la section du fil pilote sera en 1.5²(cu) quelque soit la section du circuit de puissance.

a+
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: gestionnaire de chauffage

Message par htc »

Merci
Donc le fil pilote véhicule une commande de relais (ou autre) vers
le radiateur, mais pas de puissance ?
Pour un chauffage de 2 radiateurs : je peux mettre chaque radiateur
sous un disjoncteur divisionnaire dédié, et le gestionnaire sous un 2A.
Il faut que le tout soit sous le meme ID30mA ?
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gestionnaire de chauffage

Message par RFco »

Salut,

L'alim des radiateurs, de la gestion et donc du pilote doivent IMPERATIVEMENT se trouver sous le même dispositif différentiel...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: gestionnaire de chauffage

Message par fk82 »

re,

A préciser que lorsque vous sectionnez la puissance d'un convecteur, le fil pilote de ce même convecteur doit aussi être sectionné (il existe des disjoncteurs spéciaux qui sectionnent la puissance et le fil pilote); à défaut vous devez mettre une indication sur la sortie de câble de chaque convecteur "fil pilote à sectionner" et sur votre tableau au dessus du disjoncteur de 2A (protection du gestionnaire)" fil pilote sectionnés".

a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités