Concernant les liaisons équipotentielles

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
yayalou89
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 2 févr. 2010 21:17
Contact :

Concernant les liaisons équipotentielles

Message par yayalou89 »

Bonjour,
je dois réaliser la rénovation électrique d'un pavillon comprenant un chauffage central au fioul et je me pose des questions au niveau des liaisons équipotentiel :
Je met a la terre le départ eau chaude et l'arrivée eau froide de la chaudière et du ballon électrique situé dans le sous sol (installation continue en cuivre pour la distribution de l'eau et acier pour le chauffage)
Concernant le radiateur de la salle de bain je le met obligatoirement a la terre, mais concernant les radiateurs des autres pièces ?
Dois je mettre aussi a la terre chaque robinet salle de bain, cuisine, robinet extérieur
Sur les huisseries de portes métallique liaisons équipotentiel obligatoire pour la salle de bain ou pour toute les huisseries ?
En cherchant sur internet je tombe toujours sur le mêmes texte de la nf15100 qui me laisse perplexe
Merci a l'avance pour vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Concernant les liaisons équipotentielles

Message par RFco »

salut,


Etait ce ce texte????? http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf


pas utile de raccorder les autres radiateurs que celui de la salle de bains,
idem pour les alimentations en eau huisseries etc... (L.E.S.)

http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
yayalou89
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 2 févr. 2010 21:17
Contact :

Re: Concernant les liaisons équipotentielles

Message par yayalou89 »

bonjour,
Donc si l' eau chaude et l'eau froide du ballon ( en sous sol) sont relie a la terre pas besoin de relier les différents robinets de la salle de bain ? ou même le mitigeur de la cuisine ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Concernant les liaisons équipotentielles

Message par RFco »

SI,

on relie eau chaude et froide dans la salle de bains et tous les elements metalliques comme indiqué dans le second lien, mais que dans la salle de bains, c'est ce que l'on appelle la L.E.S. (Liaison Equipotentielle Supplémentaire)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités