Mise en sécurité avant passage consuel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
shogun17
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : mar. 9 sept. 2008 06:40
Contact :

Mise en sécurité avant passage consuel

Message par shogun17 »

Bonjour,
J'ai acheté un bâtiment dans lequel se trouve, à l'étage, un appartement type F6 datant d'une quinzaine d'années, alimenté en triphasé+N
Je souhaite louer ce dernier, et je veux faire poser un compteur mono pour l'alimenter, pour conserver l'alimentation tri et transformer le reste en atelier.
Quels sont les points que je dois modifier pour le passage du consuel (je remplace le tableau de répartition pour en mettre un avec disjoncteurs différentielsavec nouvelle répartition des circuits).
Le chauffage est réalisé avec une chaudière fuel, et 5 groupes clim.
L'appartement se trouve à 35 m du point de livraison.
Ne faut il pas prévoir un disjoncteur de branchement type S au départ, et un disjoncteur classique avec le tableau?
Quels sont les points à vérifier pour le passage du consuel
Merci de votre aide
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Mise en sécurité avant passage consuel

Message par GAS »

Bonjour,
L'atelier doit -il faire partie intégrante de la location?
Dans la négative, vous devrez alors veiller à bien séparer physiquement les deux installations et prévoir un raccordement au distributeur via 2 comptages distincts ( 1 mono et 1 tri). Votre distributeur serait donc en mesure de vous réclamer une visite du Consuel pour 2 installations de nature différente. Je vous conseille de consulter l'agence ERDF avant d'entreprendre ces modifications. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
shogun17
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : mar. 9 sept. 2008 06:40
Contact :

Re: Mise en sécurité avant passage consuel

Message par shogun17 »

onjour,
Oui, je veux 2 comptages distincts.
le logement a été construit dans la partie haute de l'atelier, mais je veux faire deux locations distinctes et donc conserver le compteur tri uniquement pour l'atelier, l'électricité du logement doit être revue ( mise en sécurité par remplacement du tableau de répartition)
quels sont les points obligatoires

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Mise en sécurité avant passage consuel

Message par pericles »

Bonjour,

Pour la mise en sécurité du logement il faut à minima respecter les 5 points suivants :
1°) présence et accessibilité de l'AGCP ((appareil général de commande et de protection) ===> disjoncteur de branchement
2°) Protection différentielle ===> inter différentiel 30mA
3°) Protection des circuits ===> disjoncteurs (ou fusibles)
4°) Liaison équipotentielle et respect des zones dans les salles d'eau
5°) Absence de contacts directs et de matériels proscrits
Voir : Diagnostic électrique Mise en sécurité guide 2009
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... pdf&cat=fc
mise en sécurité salle de bain voir http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... debain.pdf

Ne faut il pas prévoir un disjoncteur de branchement type S au départ, et un disjoncteur classique avec le tableau?
3 possibilités concernant la coupure d'urgence située dans le coffret de répartition du logement
1°) un disjoncteur de branchement 500mA instantané si celui de l'extérieur est sélectif
2°) après accord ERDF (faire une demande écrite) un disjoncteur de branchement 500mA sélectif si celui de l'extérieur est non différentiel
3°) un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau de répartition principal
Voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... mentbt.pdf

Edit le 7/03/10 à 10 :40
Modifie erreur flèche de renvoi
Voir fichier modifié
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... mentbt.pdf


D’une manière générale se rapprocher du fournisseur d’énergie pour convenir des conditions du raccordement

cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités