Bonjour à vous, je souhaite installer 3 moteurs 30CV pour des broyeurs à aliments à un distances de 50m de la source EDF. quel est section de fils à choisir pour ne pas avoir echauffement en pleine charge. je démarre ces moteurs en étoile triangle est il efficace.
merci
setion des conducteurs
- Yves Ngeunan
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : mer. 27 janv. 2010 12:49
- Contact :
Re: setion des conducteurs
La section des cables dépend il me semble de l'intensité " a faire passer" pour alimenter le moteur. Et celle-ci dépend de la tension d'alim. de vos moteurs. 30 cv = 22 kw. (Souvent j'utilise la règle de 5 Ampères par mm carré de section).
calcul:
En 220v cela donnerait une consommation de 100A ( à cosphi prés sans oublier la racine de 3 en triphasé).
en 380v cela donnerait une consommation de 58A ( à cosphi prés sans oublier la racine de 3 en triphasé)
Si l'on prend cosphi moyen=0,8: pour un moteur asynchrone on aurait des consommation en courant de l'ordre de 120A en 220v et de 72,3A en 380v ( en mono).
calcul:
En 220v cela donnerait une consommation de 100A ( à cosphi prés sans oublier la racine de 3 en triphasé).
en 380v cela donnerait une consommation de 58A ( à cosphi prés sans oublier la racine de 3 en triphasé)
Si l'on prend cosphi moyen=0,8: pour un moteur asynchrone on aurait des consommation en courant de l'ordre de 120A en 220v et de 72,3A en 380v ( en mono).
- Las
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 10:04
- Localisation : Strasbourg (67)
- Contact :
Re: setion des conducteurs
Bonjour,
Si 30CV correspond à 22Kw alors :
Il faut tout d'abord calculer la puissance absorbée par le moteur et non la puissance utile et cela en fonction de son rendement.
Pour un rendement de 0.86, cos fi 0,8 et câblé en triphasé, le courant d'emploi sera de 46A / moteur
(n = Pu / Pa = 22 000 / 0,86 = 25 581 ; I = Pa / (U x racin. 3 x 0,8 = 25 581 / (400 x racin.3 x 0,8 = 46A).
Dans tous les cas pour une telle puissance, ça sera forcément un moteur triphasé et câblé en triphasé.
Il faut également tenir compte du courant de démarrage qui peut-être de 7 à 8 fois le courant nominal, donc faire les bons réglages au niveau du disjoncteur et vérifié le courant de défaut (régime TN ou IT).
La section des câbles devra supporter le courant d'emploi et le courant de démarrage sans échauffement. Il y a un bon guide schneider Electric pour le calcul des sections de câbles, il est en ligne et gratuit.
Si 30CV correspond à 22Kw alors :
Il faut tout d'abord calculer la puissance absorbée par le moteur et non la puissance utile et cela en fonction de son rendement.
Pour un rendement de 0.86, cos fi 0,8 et câblé en triphasé, le courant d'emploi sera de 46A / moteur
(n = Pu / Pa = 22 000 / 0,86 = 25 581 ; I = Pa / (U x racin. 3 x 0,8 = 25 581 / (400 x racin.3 x 0,8 = 46A).
Dans tous les cas pour une telle puissance, ça sera forcément un moteur triphasé et câblé en triphasé.
Il faut également tenir compte du courant de démarrage qui peut-être de 7 à 8 fois le courant nominal, donc faire les bons réglages au niveau du disjoncteur et vérifié le courant de défaut (régime TN ou IT).
La section des câbles devra supporter le courant d'emploi et le courant de démarrage sans échauffement. Il y a un bon guide schneider Electric pour le calcul des sections de câbles, il est en ligne et gratuit.
-
Invité
Re: setion des conducteurs
Bonjour,
Moteur 30 CV soit une puissance de 22KW
Démarrage étoile triangle
Longueur câbles 50m
En 3x230v I=70A soit 2 câbles de 3x16²
En 3x400V I=40A soit 2 câbles de 3x10²
Calcul effectué avec un cos de 0,8 et une chute de tension de 3V
Pere Noel 123
Moteur 30 CV soit une puissance de 22KW
Démarrage étoile triangle
Longueur câbles 50m
En 3x230v I=70A soit 2 câbles de 3x16²
En 3x400V I=40A soit 2 câbles de 3x10²
Calcul effectué avec un cos de 0,8 et une chute de tension de 3V
Pere Noel 123
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité