bonjour à tous,
j'ai un petit relais de simulation de courant, tension, puissance... que je viens de le connecter à un moteur électrique pour voir ces variations.
Pour confirmer le bon fonctionnement de ce relais il fallait faire un déséquilibre de 10% (ou bien plus c'est réglable) de courant entre les phases du moteur pour activer une alarme au niveau du relais.
avez vous une idée SVP comment je puisse faire ce déséquilibre??
merci !
Déséquilibre de courant
Re: Déséquilibre de courant
salut,
quelle est l'intensité nominale du moteur?
pas moyen d'insérer une résistance (ou rhéostat de charge) en série avec un enroulement pour créer le désiquilibre?
cordialement.
quelle est l'intensité nominale du moteur?
pas moyen d'insérer une résistance (ou rhéostat de charge) en série avec un enroulement pour créer le désiquilibre?
cordialement.
Re: Déséquilibre de courant
bonjour,
merci pour votre réponse, l'intensité nominale du moteur est 7A. c'est possible de connecter une charge en série avec le moteur mais de quel valeur doit être la résistance ou le rhéostat pour ne pas détériorer le moteur.
est ce que ce ci ne perturbe pas le fonctionnement du moteur??
merci pour votre réponse, l'intensité nominale du moteur est 7A. c'est possible de connecter une charge en série avec le moteur mais de quel valeur doit être la résistance ou le rhéostat pour ne pas détériorer le moteur.
est ce que ce ci ne perturbe pas le fonctionnement du moteur??
Re: Déséquilibre de courant
Bonjour,
7A sous quelle tension ?
Cordialement,
Max
7A sous quelle tension ?
Cordialement,
Max
Re: Déséquilibre de courant
bonjour!
7A sous une tension 400 V AC.
merci.
7A sous une tension 400 V AC.
merci.
Re: Déséquilibre de courant
salut,
en mettant un shunt de 1 ohm en série avec un enroulement,la puissance dissippée est de 49w ,ce qui est déja pas mal....
Pour faire les essais,peut étre un potentiomètre de quelque ohms pouvant supporter l'intensité nominale (7A) en série avec un ampéremètre,on fait varier R, et on releve l'intensité de déclenchement du relais....
d'autres idées????
cordialement.
en mettant un shunt de 1 ohm en série avec un enroulement,la puissance dissippée est de 49w ,ce qui est déja pas mal....
Pour faire les essais,peut étre un potentiomètre de quelque ohms pouvant supporter l'intensité nominale (7A) en série avec un ampéremètre,on fait varier R, et on releve l'intensité de déclenchement du relais....
d'autres idées????
cordialement.