Bonsoir,
j'aimerais savoir quelle section de câble utiliser pour alimenter un moteur 42V Triphasé.
Mon moteur fait 6.9 A, protégé par disjoncteur 10 A et j'ai une longueur de câble de 10M.
Merci, et si quelqu'un a un abaque pour du 42V TRI Je suis preneur.
Alimentation Moteur 42V tri
Alimentation Moteur 42V tri
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1609
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Alimentation Moteur 42V tri
Bonsoir,
La section de 1,5 mm² convient, pour faire une estimation, vous pouvez utiliser le classer Excel en téléchargement ou la calculette du site.
La section de 1,5 mm² convient, pour faire une estimation, vous pouvez utiliser le classer Excel en téléchargement ou la calculette du site.
Re: Alimentation Moteur 42V tri
Merci
Je doutais entre le 1.5 et le 2.5mm2.
Je vais prendre cet solution,vue qu'il y a 24 moteurs et 1/4 de kilometre de cable,l'economie sera reel.
@BIENTOT et merci
Je doutais entre le 1.5 et le 2.5mm2.
Je vais prendre cet solution,vue qu'il y a 24 moteurs et 1/4 de kilometre de cable,l'economie sera reel.
@BIENTOT et merci
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Alimentation Moteur 42V tri
Bonsoir,
Cordialement
Curieuse question, la section du câble dépend de l'intensité, éventuellement du courant de court-circuit, de la chute de tension à respecter, mais pas de la tension!DOM a écrit : Merci, et si quelqu'un a un abaque pour du 42V TRI Je suis preneur.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
