Bonjour,
J'installe du triphasé 380 sur mon installation en 220 pour alimenter une PAC.
J'ai un cable électrique de 4x25 mm2. Je cherche la gaine qui correspond. l'abaque du site pour les gaines donne un diamètre de 50 mm pour 4 cables de 25 mm2. Est-ce que 1 cable de 4x25mm2 nécessite la même gaine que 4 cables de 25 mm2. Castorama et Cocelec me conseillent une gaine de 32 mm de diamètre, CEF une gaine de 40 mm.
Est-ce que l'abaque calcule large ?
J'ai cru comprendre que le tiers de la section de la gaine devait rester libre.
Comment calculer la gaine nécessaire pour 1 cable de 4x25 ?
Merci d'avance
Diamètre de gaine
Re: Diamètre de gaine
Bonsoir,
votre est il du type R2V car sur le site nexans par exemple il donne le diam ext 25.5 approximatif, donc la personne qui vous à dit Ø32 j'ai l'impression qu'il a jamais tiré de câble,je pense qu'avec du Ø40 ca devrait allé.Y a t-il une grande distance ?
votre est il du type R2V car sur le site nexans par exemple il donne le diam ext 25.5 approximatif, donc la personne qui vous à dit Ø32 j'ai l'impression qu'il a jamais tiré de câble,je pense qu'avec du Ø40 ca devrait allé.Y a t-il une grande distance ?
Re: Diamètre de gaine
je prendrait meme du Ø50 pour ne pas etre trop embetté
Re: Diamètre de gaine
J'ai lu que la section utile d'une gaine électrique est le tiers ou peut-être les deux tiers de la gaine.
Mon cable 4 x 25 mm2 fait 22,5 mm de diamètre. Il a donc une section (pi r2 = 3,14 x 11,25 x 11,25) de 397 mm2.
Si la section utile est le tiers, il me faut une gaine de diamètre 40 mm. Section = 3,14 x 20 x 20 = 1256 mm2. Section utile = 419 mm2.
Si la section utile est les deux tiers, il me faut une gaine de diamètre 32. Section = 3,14 x 16 x 16 = 804 mm2. Section utile 539 mm 2.
Alors, section utile un tiers ou deux tiers ?
Merci de m'éclairer
Mon cable 4 x 25 mm2 fait 22,5 mm de diamètre. Il a donc une section (pi r2 = 3,14 x 11,25 x 11,25) de 397 mm2.
Si la section utile est le tiers, il me faut une gaine de diamètre 40 mm. Section = 3,14 x 20 x 20 = 1256 mm2. Section utile = 419 mm2.
Si la section utile est les deux tiers, il me faut une gaine de diamètre 32. Section = 3,14 x 16 x 16 = 804 mm2. Section utile 539 mm 2.
Alors, section utile un tiers ou deux tiers ?
Merci de m'éclairer
Re: Diamètre de gaine
Bonsoir,
Pour info,la norme n'exige plus de volume ou de section a respecter dans le cas ou votre
gaine serai prefilée avant la pose,par vos soins au autre.(a savoir que personne ne remarquera si cela a etait fait avant ou apres la pose)
Cela vous sera peut etre utile?
@BIENTOT
Pour info,la norme n'exige plus de volume ou de section a respecter dans le cas ou votre
gaine serai prefilée avant la pose,par vos soins au autre.(a savoir que personne ne remarquera si cela a etait fait avant ou apres la pose)
Cela vous sera peut etre utile?
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Diamètre de gaine
Bonsoir,
Attention il faut prendre le diamètre intérieur de la gaine
Une gaine ICTA de 50 à un diamètre intérieur 39.6 ====> convient pour un câble U 1000 R2V 4G25²
Voir mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... rcable.pdf
Comme l’indique « DOM »
Concernant la pose sous conduits et systèmes de conduits, la règle dite “du tiers” fait l’objet d’évolutions. Auparavant, les dimensions intérieures des conduits devaient permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs et câbles.
À présent, l’occupation d’un conduit ou d’un conduit-profilé n’est limitée au tiers de sa section intérieure que dans le cas de conducteurs isolés MIS EN OEUVRE APRES LA POSE DES CONDUITS.
Il n’existe plus de règles particulières pour la mise en oeuvre des câbles dans les conduits ou systèmes de conduits-profilés.
Voir lien promotelec
http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_1.aspx
cordialement
Attention il faut prendre le diamètre intérieur de la gaine
Une gaine ICTA de 50 à un diamètre intérieur 39.6 ====> convient pour un câble U 1000 R2V 4G25²
Voir mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... rcable.pdf
Comme l’indique « DOM »
Concernant la pose sous conduits et systèmes de conduits, la règle dite “du tiers” fait l’objet d’évolutions. Auparavant, les dimensions intérieures des conduits devaient permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs et câbles.
À présent, l’occupation d’un conduit ou d’un conduit-profilé n’est limitée au tiers de sa section intérieure que dans le cas de conducteurs isolés MIS EN OEUVRE APRES LA POSE DES CONDUITS.
Il n’existe plus de règles particulières pour la mise en oeuvre des câbles dans les conduits ou systèmes de conduits-profilés.
Voir lien promotelec
http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_1.aspx
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités

