quelques petites questions diverses ...

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

quelques petites questions diverses ...

Message par htc »

Bonjour à tous
Je me pose quelques questions :

- en neuf, doit on proteger les bobines de telerupteurs par un 2A, et si oui, combien de TL peut on proteger par disjoncteur ?

- en neuf, une prise étanche extérieure est t'elle obligatoire ? Si on en met une, comment doit elle etre protegee (seule ou possible sur un autre circuit pc ?)

- en neuf, une baie vitrée coulissante est t'elle consideree comme porte de service donc eclairage exterieur obligatoire ?

- je n'ai jamais fait de boucle de terre en fond de fondations : je ne sais pas comment la mettre en oeuvre : doit on poser une cablette cu 25mm² au fond des tranchées de fondations et arriver avec 2 extremités de cu sur la barette de coupure ? doit on enterrer le cuivre un peu en dessous du beton ? enfin, est elle faite plutot par l'electricien ou le macon peut il le faire au moment de la coulee des fondations pour eviter de venir juste pour ça (quelle est votre methode?) ?

- quelles sont les petites erreurs ''non graves pour la securite'' souvent rencontrees par le consuel (genre absence de reperage des boites de derivations, neutre utilise pour le retour d' un inter, ...)
Voila voila
Merci d'avance
A+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: quelques petites questions diverses ...

Message par Carminas »

Bonjour
htc a écrit :- en neuf, doit on proteger les bobines de telerupteurs par un 2A, et si oui, combien de TL peut on proteger par disjoncteur ?
Non, vous pouvez directement mettre le circuit de commande du télérupteur sous le disj du circuit d'éclairage.
www.telerupteur.com
Pas de limite au nombre de télérupteur sur un circuit, seulement une limite de nombre de points lumineux.
htc a écrit :- en neuf, une prise étanche extérieure est t'elle obligatoire ? Si on en met une, comment doit elle etre protegee (seule ou possible sur un autre circuit pc ?)
Non pas d'obligation.
Si elle est non attenante au bâtiment elle doit être sous un circuit dédié à l'extérieur et un ID dédié à l'extérieur.
Si elle est attentant au bâtiment, ce n'est pas obligatoire, mais je vous conseille de faire un circuit dédié pour pouvoir l'isoler en cas de défaut.
A noter que la norme conseille (pas obligatoire) de placer à l’intérieur du logement un dispositif de mise hors tension couplé à un voyant de présence tension.
htc a écrit :- en neuf, une baie vitrée coulissante est t'elle consideree comme porte de service donc eclairage exterieur obligatoire ?
Si elle ferme à clé et qu'elle s'ouvre de l'extérieur avec la clé : OUI, dans le cas contraire : NON

htc a écrit :- je n'ai jamais fait de boucle de terre en fond de fondations : je ne sais pas comment la mettre en oeuvre : doit on poser une cablette cu 25mm² au fond des tranchées de fondations et arriver avec 2 extremités de cu sur la barette de coupure ? doit on enterrer le cuivre un peu en dessous du beton ? enfin, est elle faite plutot par l'electricien ou le macon peut il le faire au moment de la coulee des fondations pour eviter de venir juste pour ça (quelle est votre methode?) ?
Voir ce doc page 2 :
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf
htc a écrit :- quelles sont les petites erreurs ''non graves pour la securite'' souvent rencontrees par le consuel (genre absence de reperage des boites de derivations, neutre utilise pour le retour d' un inter, ...)
Il faut faire conforme et ne pas jouer en se disant que ce ne sera pas grave pour le consuel.

@+
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: quelques petites questions diverses ...

Message par pepsi »

Bonsoir HTC,

Je me pose une question,que voulez vous dire par utilisation du neutre pour retour d'un inter ?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: quelques petites questions diverses ...

Message par Carminas »

Je pense que notre ami utilise du câble 3G1,5² avec phase/neutre/terre
Dans ce cas, on peut utiliser le câble bleu pour le retour lampe à condition de mettre le repérage nécessaire.

Par contre interdit avec des conducteurs simples sous gaine.

@+
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: quelques petites questions diverses ...

Message par pepsi »

Bonsoir Carminas,

Merci pour votre réponse

Bonne soirée
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: quelques petites questions diverses ...

Message par htc »

Bonsoir
Merci Carminas pour tes reponses
Concernant le neutre tu as tout compris.
Il faut faire conforme et ne pas jouer en se disant que ce ne sera pas grave pour le consuel.
je ne cherche pas ca, AU CONTRAIRE, je voudrais faire dans les normes, mais il y a toujours les petites erreurs bêtes que je voudrais eviter, et donc connaitre...

Concernant la terre, j'ai bien compris le principe de la boucle a fond de fouille, mais concernant la mise en oeuvre :
on deroule du cu 25mm² au fond des tranchées des fondations avant coulage du béton ? donc il sera plutot noye dans le beton qu'au contact de la terre ?

A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invités