Bonjour,
Je dois réaliser un schéma d'une station de pompage :
Au démarrage le réservoir est vide. Le groupe moto -pompe aspire l'eau du puits et la refoule dans le chateau d'eau. Lorsque l'eau atteind le niveau haut, la pompe s'arrête. Puis lorsque le réservoir se vide, dés que l'on atteind le niveau bas, la pompe se remet en route. Elle s'arrêtera dès que l'eau atteindra le niveau haut.
Le fonctionnement décris ci-dessus sera obtenu lorsque le comut S3 sera mis en position automatique, et que l'ordre automatique sera demandé à partir du bouton poussoir S4.
En marche manuel, la mise en route de la moto-pompe se fera par l'intermédiaire d'un bouton poussoir S5 à condition que le détecteur de niveau ne soit pas actionné. L'arrêt de la mot-pompe sera réalisé à l'aide d'un bouton poussoir S6 ou à condition que le niveau haut soit actionné.
Positionner un voyant marche manuelle, marche auto, et cycle en cours. H1 H2 H3
De plus si le réservoir est vide depuis plus de 20 minutes, un ronfleur ainsi qu'une signalisation se mettent en route, le ronfleur peut être acquitté à l'aide du bouton puossoir S7, mais le voyant restera en fonctionnement tant que le défaut persisitera.
Le groupe moto-pompe à un moteur triphasé 380 volts, 50 Hz 15 kw, la commande de l'installation ainsi que la signalisation sera réalisé en 24 Volts
Merci.
Je dois réaliser un schéma d'une station de pompage :
Au démarrage le réservoir est vide. Le groupe moto -pompe aspire l'eau du puits et la refoule dans le chateau d'eau. Lorsque l'eau atteind le niveau haut, la pompe s'arrête. Puis lorsque le réservoir se vide, dés que l'on atteind le niveau bas, la pompe se remet en route. Elle s'arrêtera dès que l'eau atteindra le niveau haut.
Le fonctionnement décris ci-dessus sera obtenu lorsque le comut S3 sera mis en position automatique, et que l'ordre automatique sera demandé à partir du bouton poussoir S4.
En marche manuel, la mise en route de la moto-pompe se fera par l'intermédiaire d'un bouton poussoir S5 à condition que le détecteur de niveau ne soit pas actionné. L'arrêt de la mot-pompe sera réalisé à l'aide d'un bouton poussoir S6 ou à condition que le niveau haut soit actionné.
Positionner un voyant marche manuelle, marche auto, et cycle en cours. H1 H2 H3
De plus si le réservoir est vide depuis plus de 20 minutes, un ronfleur ainsi qu'une signalisation se mettent en route, le ronfleur peut être acquitté à l'aide du bouton puossoir S7, mais le voyant restera en fonctionnement tant que le défaut persisitera.
Le groupe moto-pompe à un moteur triphasé 380 volts, 50 Hz 15 kw, la commande de l'installation ainsi que la signalisation sera réalisé en 24 Volts
Merci.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Station de pompage
Bonsoir,
Un schéma est en ligne à cette adresse : http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=11728
Un schéma est en ligne à cette adresse : http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=11728
-
Rob1desbois
Re: Station de pompage
Bonsoir....
- pour la puissance (15KW environ 27 ampère) je pense qu'un démarrage étoile triangle serais plus approprié
-le contact niveau bas doit être NO sinon KA2 ne sera jamais enclenché
-le ronfleur (alarme) sonne en permanence
-il n'y as pas de S1 dans l'énoncer
etc etc
je vous propose mon schéma demain
- pour la puissance (15KW environ 27 ampère) je pense qu'un démarrage étoile triangle serais plus approprié
-le contact niveau bas doit être NO sinon KA2 ne sera jamais enclenché
-le ronfleur (alarme) sonne en permanence
-il n'y as pas de S1 dans l'énoncer
etc etc
je vous propose mon schéma demain
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Station de pompage
Bonsoir,
Merci pour cette info.
J'ai modifié un relai KA1 qui était "NO" et mis un "NC", ainsi que le "S1" qui est "S7".
Dans l'énoncé il n'est pas demandé un artifice pour limiter l'intensité de démarrage, il est aussi possible d'installer un démarreur électronique.
Il faut préciser qu'il s'agit d'un cas d'école,
ce montage n'est pas viable dans la réalité, lors d'une coupure secteur un opérateur doit se rendre sur le site pour réarmer la mise en service de l'installation, le fonctionnement par les poussoirs est à proscrire, le fonctionnement doit se faire par un simple commutateur "Auto 0 Manu". Toutefois, il est possible d'installer des relais bistables, mais alors ça sera une usine à gaz...
Il n'est pas demandé non plus une protection contre la marche à sec de la pompe, c'est à mon avis le plus flagrant.
De plus, une alarme sonore pourquoi faire ? Ce type d'installation est généralement isolé en pleine campagne et sont équipés d'une télésurveillance avec le revoie d'un SMS sur téléphone portable. Sachant qu'il existe des systèmes qui font office de télésurveillance et micro automate en même temps, il dommage de demander des montages qui ne sont en réalité pas représentatifs.
Exemple de systèmes installés : http://www.wit.fr/fr/index.aspx il s'agit d'un système facile à programmer et universel.
Merci pour cette info.
J'ai modifié un relai KA1 qui était "NO" et mis un "NC", ainsi que le "S1" qui est "S7".
Dans l'énoncé il n'est pas demandé un artifice pour limiter l'intensité de démarrage, il est aussi possible d'installer un démarreur électronique.
Il faut préciser qu'il s'agit d'un cas d'école,
Il n'est pas demandé non plus une protection contre la marche à sec de la pompe, c'est à mon avis le plus flagrant.
De plus, une alarme sonore pourquoi faire ? Ce type d'installation est généralement isolé en pleine campagne et sont équipés d'une télésurveillance avec le revoie d'un SMS sur téléphone portable. Sachant qu'il existe des systèmes qui font office de télésurveillance et micro automate en même temps, il dommage de demander des montages qui ne sont en réalité pas représentatifs.
Exemple de systèmes installés : http://www.wit.fr/fr/index.aspx il s'agit d'un système facile à programmer et universel.
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: Station de pompage
Bonjour....
J'avais bien compris qu'il s'agit d'un cas d'école......
voila ma proposition de schéma.
Voir le Fichier : station_de_pompage_commande.pdf
Voir le Fichier : station_de_pompage_puissance.pdf
Dans votre nouvelle proposition le systéme d'alarme n' est pas correct....il doit selon l'énoncé démarrer après 20 minutes.
J'avais bien compris qu'il s'agit d'un cas d'école......
voila ma proposition de schéma.
Voir le Fichier : station_de_pompage_commande.pdf
Voir le Fichier : station_de_pompage_puissance.pdf
Dans votre nouvelle proposition le systéme d'alarme n' est pas correct....il doit selon l'énoncé démarrer après 20 minutes.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Station de pompage
Bonjour,
Pour l'alarme c'est une temporisation "repos". Après désactivation et au bout de 20 minutes elle se met sous tension le buzzer. Le schéma est représenté hors tension, réservoir vide.
J'ai vérifié à nouveau cela me semble correct.Rob1desbois a écrit :Dans votre nouvelle proposition le systéme d'alarme n' est pas correct....il doit selon l'énoncé démarrer après 20 minutes.
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: Station de pompage
si le réservoir est vide depuis plus de 20 minutes, un ronfleur ainsi qu'une signalisation se mettent en route, le ronfleur peut être acquitté à l'aide du bouton puossoir S7, mais le voyant restera en fonctionnement tant que le défaut persisitera.
KA1 (niveau bas) allume H5 ( voyant défaut) des la mise sous tension.
S7 doit arréter le ronfleur or dans votre schéma il met en marche la tempo.
KA1 (niveau bas) allume H5 ( voyant défaut) des la mise sous tension.
S7 doit arréter le ronfleur or dans votre schéma il met en marche la tempo.