branchement horloge derriere compteur tempo

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
lapierre
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 11 févr. 2010 11:35
Contact :

branchement horloge derriere compteur tempo

Message par lapierre »

Je voudrais que mon chauffe eau fonctionne un jour sur deux, durant 5 heures, et pas les jours rouges.
J'ai un abonnement tempo que j'ai réglé, j'ai une horloge à qui j'ai indiqué les périodes de fonctionnement souhaitées, et un contacteur multi9 CT.
Il me manque le schéma de branchement....
Je ne suis pas experte... Merci de votre aide
Lapierre
Avatar du membre
lapierre
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 11 févr. 2010 11:35
Contact :

Re: branchement horloge derriere compteur tempo

Message par lapierre »

Bon je vois que je manque d'attractivité avec mon ma demande de schéma de branchement tempo.

Je vais développer J'ai un compteur tempo, sur lequel EDF à branché en c1 et c2 des fils qui vont à l'intérieur du compteur?
j'ai aussi un contacteur muti9 CT.
et enfin un programmateur Theben 612 S ;
Je voudrais piloter mes 2 chauffes-eau, de façon à ce qu'ils ne fonctionnent pas en jours rouges et, pour l'un un jour sur 2 et pour l'autre 2 fois par semaine.

J'ai réussi à programmer le programmateur: un circuit 1 jour sur 2 et l'autre 2 fois par semaine chacun durant 5 heures. j'ai mis tempo en chaud 3 pour les sorties c3, c4, mais je ne sais pas faire les branchements entre les différents éléments.
pourriez vous m'aider?

Lapierre
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: branchement horloge derriere compteur tempo

Message par Carminas »

Bonsoir

Bonsoir

J'ai fait un premier schéma :
Image

Mais je m'apperçoit qu'il ne convient pas à 100%.

Je n'ai pas mis la bonne horloge.
Il fonctionne avec le contact C1C2, donc ne peux couper que le jour pendant les jours rouges (programme EAU3).

Je réfléchi à une autre solution en utilisant la bonne horloge et C3C4.

Par contre aucun intérêt à faire fonctionner un chauffe-eau un jour sur deux, vous ne ferez aucune économie.

@+
Carminas
Avatar du membre
lapierre
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 11 févr. 2010 11:35
Contact :

Re: branchement horloge derriere compteur tempo

Message par lapierre »

Merci pour le schéma de branchement.

Si je comprends bien il y a une différence entre c1 c2 et c3 c4. Mais laquelle? et pourquoi EDF a brancher des fils sur c1 c2 qui vont à l'intérieur du compteur?
Pour le chauffe eau: Il me semblait que 5h un jour sur 2 , si c'était suffisant, c'était mieux que chaque jour. Mais je fais peut être une erreur de calcul réellement.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: branchement horloge derriere compteur tempo

Message par Carminas »

Bonsoir

Voici le schéma avec votre horloge et le contact C3C4 pour détecter les jours rouges :
Image

Avec C3C4, il faut ajouter un contacteur à ouverture (2O ou NF ou NC selons désignations) type EJP.

Je ne connais pas votre horloge, et j'ai fait le raccordement au feeling. Il faudra peut être ajuster.

En principe :
- C1C2 est prévu pour le fonctionnement du ballon d'eau chaude avec dans l'esprit l'idée de le faire tourner la nuit (le contact se ferme pendant les HC)
- C3C4 est prévu pour le fonnctionnement du chauffage avec dans l'esprit de ne pas le faire fonctionner les jours rouges (le contact se ferme pendant les pointes)
On peut moduler ce fonctionnement en jouant sur les paramère EAU et CHAU du compteur électronique, mais toutes les combinaisons ne sont pas possibles.
Voir page 16 et 17 de ce doc :
http://julien.manche.online.fr/maison/e ... r_mono.pdf
J'ai choisi C3C4 car c'est la seule solution pour avoir l'information sur un jour rouge complet (aussi bien HP que HC).

Mais à mon avis il n'est pas judicieux de couper le chauffe-eau aussi bien le jour que la nuit pendant les jours rouges, car si vous êtes en période rouge plusieurs jours de suite, vous n'aurez rapidement plus d'eau chaude. Les jours rouges en HP me semblent plus raisonnable donc contact C1C2

Quand au chauffe-eau 1 jour sur 2.

Imaginons qu'il faille 2,5 heures de chauffe pour rechauffer le ballon après vos douche de la journée.

Si vous le faites fonctionner toutes les nuits, vous chaufferez 2,5 heures toutes les nuits.
Si vous le faites fonctionner 1 nuit sur 2, vous chaufferez 5 heures 1 nuit sur 2.
Au final cela reviendra exactement au même.

Par contre avec un fonctionnement 2 jours par semaine (dans le cas d'une utilisation le week-end uniquement je suppose), la problématique est différente car en 5 jours, le ballon a le temps de se refroidir complètement et il y a une réelle économie à ne pas le rechauffer pendant 5 jours.

@+
Carminas
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: branchement horloge derriere compteur tempo

Message par marcel »

Bonjour à toutes et à tous,
cette question est assez intéressente et j'ose apporter quelques informations supplémentaires, j'ai consulté ma documentation technique...
Votre compteur électronique est de première génération (palier 1) avec 2 relais pour le Client, C1 et C2 pour l'eau chaude et C3 et C4 pour le pilotage du chauffage (en Tempo), depuis 2003 le compteur bleu a évolué et est passé au palier 2 avec comme modification , la supression du relais chauffage C3 et C4 en 2003. Si demain ERDF devait remplacer votre compteur il vous posera obligatoirement un compteur du palier 2 avec un seul relais et que bientôt cette dernière envisage de changer tous les compteurs des Particuliers pour le compteur communiquant (dans 4 à 5 ans).
Il faut savoir qu'en période rouge il y a des heures creuses, certes plus chères que l'heure pleine en jour blanc, les jours rouges 22 aléatoires qui peuvent être 5 jours consécutifs sauf le samedi et dimanche du 1er novembre eu 31 mars.
Pour simplifier le câblage de commande pourquoi ne pas utiliser le programme chauffage "Chau C" Heures creuses en bleu, blanc et rouge?
Je viens de découvrir une subtilité sur le compteur électronique du tarif bleu : Le contact C1 et C2 se ferme pour asservir, par contre le contact C3 et C4 est à l'inverse, il s'ouvre en période d'asservissement, sur le programme "Chau C" ouvert en heures creuses bleu, blanc et rouge, fermé en heures pleines en bleu, blanc et rouge.
Sources guide technique de la Distribution et plaquette donnée à la Clientèle.
Je reste à votre disposition, amitiés.
Avatar du membre
lapierre
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 11 févr. 2010 11:35
Contact :

Re: branchement horloge derriere compteur tempo

Message par lapierre »

Bonjour à tous

Le samedi c'est plus tranquille et la réflexion et plus efficace.
Merci pour les infos et les schémas

Pour tenir compte des différentes suggestions j'ai branché mon multi9 CT sur le c1 du tempo mais je ne sais pas quoi faire de c2 ?

Le fait que ce soit ouvert ou fermé change t'il le type d'appareil pour réceptionner le signal de tempo ( La proposition de branchement sur C3 C4 serait intéressante.)

Tel quel le courant passe en permanence dans mon CT9 alors que je suis réglé sur eau1 et qu'il est 15h ( donc pas de signal théoriquement) Je présents que mon C2 libre doit en être la cause ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: branchement horloge derriere compteur tempo

Message par Carminas »

Bonsoir

Ces contacts sont des contacts secs (comme de simple interrupteur sans potentiels) qui s'ouvrent ou se ferment.

C1C2 s'ouvre pendant les heures de pointe. On utilise derrière un contacteur à fermeture (type Heures Creuses)
C3C4 s'ouvre pendant les heures de pointe. On utilise derrière un contacteur à ouverture (type EJP)

C'est pour cela que sur mon schéma avec C3C4 j'ai ajouter un contacteur à ouverture pour inverser le signal.


Il est impératif de raccorder C1 et C2 sinon cela revient à être ouvert en permanence (donc le chauffe-eau ne devrait jamais fonctionner).
Si votre chauffe-eau chauffe en journée alors que vous êtes en EAU1, c'est que le branchement n'est pas correct.

En faisant abstraction de l'horloge, il faut faire un branchement de chauffe-eau HC/HP classique si on se branche sur C1C2 :

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
lapierre
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 11 févr. 2010 11:35
Contact :

Re: branchement horloge derriere compteur tempo

Message par lapierre »

Bonjour,

Un grand merci pour les explications et schémas, grâce à vous j'ai fait mes branchements et ça fonctionne parfaitement.

J'ai adapté avec le matériel dont je disposais en branchant mes deux ECS sur C3 C4, j'en ai profité pour brancher mon Lave vaiselle sur C1 C2.

Bonne journée à vous
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités