Bonjour,
Peut-on installer un spot 230 volts dans une douche italienne avec un plafond à 2.50m.
Merci bien cordialement.
spot salle de bains
Re: spot salle de bains
j'en suis pas sur, je crois qu'il faut dans la trés basse tension dans le volume 1
Re: spot salle de bains
12V maxi
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: spot salle de bains
salut
selon la derniere évolution de la norme (amendement A2), au dessus de 2,25m du sol, on est en volume 3 donc pas de soucis pour mettre un spot 230V, attention par contre il faut à minima IP x1
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
@+
selon la derniere évolution de la norme (amendement A2), au dessus de 2,25m du sol, on est en volume 3 donc pas de soucis pour mettre un spot 230V, attention par contre il faut à minima IP x1
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités

