Transfo H61 en danger ?
Re: Transfo H61 en danger ?
Bonjour à tous.
Avec un peu de retard certes, pardonnez moi.
Sur le site il ya deux transformateurs un récent l’autre un peu moins, sur le récent c’est un transfo d’exposition qui montre les couplages primaire et secondaire.
Le fonctionnement du régleur est très simple :
Les enroulements primaires sont constitués de prises qui sont sélectionnées par un commutateur à glissière qui agit sur les 3 enroulements simultanément, en plastique équipé d’une roue dentée commandée par le sélecteur, qui ne laisse que d’autre choix que les 3 positions.
Pour sélectionner une tension (1,2 ou 3), on est obligé de monter le régleur et de le tourner en face de la position sélectionnée.
IL EST IMPOSSIBLE DE CHOISIR UNE PRISE INTERMEDIAIRE, le sélecteur à glissiére reste entre deux positions et LA POSE DU CADENAS EST IMPOSSIBLE. A minima le transfo ne sera pas alimenté au pire un amorçage interne et les dégâts que l’on connaît.
J’ai répété la manipulation sur l’autre transformateur, la commande est un peu plus lâche mais l’impossibilité de poser le cadenas demeure si le régleur n’est mal positionné. On est obligé de positionner en face du détrompeur. Je suis formel sur ce point.
J’espère avoir répondu à vos attentes.
Avec un peu de retard certes, pardonnez moi.
Sur le site il ya deux transformateurs un récent l’autre un peu moins, sur le récent c’est un transfo d’exposition qui montre les couplages primaire et secondaire.
Le fonctionnement du régleur est très simple :
Les enroulements primaires sont constitués de prises qui sont sélectionnées par un commutateur à glissière qui agit sur les 3 enroulements simultanément, en plastique équipé d’une roue dentée commandée par le sélecteur, qui ne laisse que d’autre choix que les 3 positions.
Pour sélectionner une tension (1,2 ou 3), on est obligé de monter le régleur et de le tourner en face de la position sélectionnée.
IL EST IMPOSSIBLE DE CHOISIR UNE PRISE INTERMEDIAIRE, le sélecteur à glissiére reste entre deux positions et LA POSE DU CADENAS EST IMPOSSIBLE. A minima le transfo ne sera pas alimenté au pire un amorçage interne et les dégâts que l’on connaît.
J’ai répété la manipulation sur l’autre transformateur, la commande est un peu plus lâche mais l’impossibilité de poser le cadenas demeure si le régleur n’est mal positionné. On est obligé de positionner en face du détrompeur. Je suis formel sur ce point.
J’espère avoir répondu à vos attentes.
Re: Transfo H61 en danger ?
bonsoir,
probleme du cadenas que j'avais dèja soulevé plus haut
donc c'est soit il n'a pas été posé et là il y a un loupé dans la procedure, le transfo ayant peut etre remis en charge entre 2 positions
avec les soucis que Kirchhoff citent donc cela serait une erreur humaine
ou soit il a été posé et là obligatoirement le selecteur a bien été mis sur une des trois positions
et là c'est le transfo qui avait donc un défaut
mais pour nous dire qui si le cadenas a bien été mis il y a que faracha qui peux nous le dire
probleme du cadenas que j'avais dèja soulevé plus haut
donc c'est soit il n'a pas été posé et là il y a un loupé dans la procedure, le transfo ayant peut etre remis en charge entre 2 positions
avec les soucis que Kirchhoff citent donc cela serait une erreur humaine
ou soit il a été posé et là obligatoirement le selecteur a bien été mis sur une des trois positions
et là c'est le transfo qui avait donc un défaut
mais pour nous dire qui si le cadenas a bien été mis il y a que faracha qui peux nous le dire
Re: Transfo H61 en danger ?
Bonsoir,
merci pour vos réponses ça m'a bien soulagé.
Pour le cadenas, on ne les met pas mais il y avait sa place bien nette et visible. La cause la plus probable c'est le bouclage qui existait sur le réseau BT alimenté par le transfo en question.
Une mesure que j'avais voulu faire pour être concluant, c'est la mesure de l'isolement entre les phases de la BT d'un coté, et celles de la MT de l'autre, et je crois que c'est ce qui va m'orienter vers un défaut MT (causé avec une probabilité non nulle de la prise de positionnement) ou un défaut BT (causé avec une probabilité finie par le bouclage entre les phases de la BT sur la ligne).
Merci encore pour vos réponses et je demande à Kirchhoff s'il peut enrichir ses réponses par des photos ? (juste pour comprendre au mieux l'architecture) et merci encore.
merci pour vos réponses ça m'a bien soulagé.
Pour le cadenas, on ne les met pas mais il y avait sa place bien nette et visible. La cause la plus probable c'est le bouclage qui existait sur le réseau BT alimenté par le transfo en question.
Une mesure que j'avais voulu faire pour être concluant, c'est la mesure de l'isolement entre les phases de la BT d'un coté, et celles de la MT de l'autre, et je crois que c'est ce qui va m'orienter vers un défaut MT (causé avec une probabilité non nulle de la prise de positionnement) ou un défaut BT (causé avec une probabilité finie par le bouclage entre les phases de la BT sur la ligne).
Merci encore pour vos réponses et je demande à Kirchhoff s'il peut enrichir ses réponses par des photos ? (juste pour comprendre au mieux l'architecture) et merci encore.
Re: Transfo H61 en danger ?
Bonjour,
Je vais faire des photos.
Bonne journée.
Je vais faire des photos.
Bonne journée.
Re: Transfo H61 en danger ?
Merci beaucoup,
je vous en serai reconnaissant
je vous en serai reconnaissant
Re: Transfo H61 en danger ?
Bonsoir,
la sélection des prises tension du transformateur de puissance sont impossibles en position intermèdiaire (entre 2 ou 3 par exemple) avec la pose du cadenas, c'est mécaniquement impossible le mécanisme est sécurisé, comme le précise Kirchhoff, on vous fera des photos ou à la limite venez visiter notre musée à Paris.
Deux transformateurs qui grillent en très peu de temps, on peut se poser des questions au niveau d'ERDF, à mon avis la position du sélecteur de prise n'a rien à voir avec la destruction du second transformateur, il y a un défaut sur cette ligne, certainement côté BTA, après ce nouvel incident, l'Exploitation devrait analyser l'incident avant d'engager la pose d'un troisième transformateurs!!!
Amicalement.
la sélection des prises tension du transformateur de puissance sont impossibles en position intermèdiaire (entre 2 ou 3 par exemple) avec la pose du cadenas, c'est mécaniquement impossible le mécanisme est sécurisé, comme le précise Kirchhoff, on vous fera des photos ou à la limite venez visiter notre musée à Paris.
Deux transformateurs qui grillent en très peu de temps, on peut se poser des questions au niveau d'ERDF, à mon avis la position du sélecteur de prise n'a rien à voir avec la destruction du second transformateur, il y a un défaut sur cette ligne, certainement côté BTA, après ce nouvel incident, l'Exploitation devrait analyser l'incident avant d'engager la pose d'un troisième transformateurs!!!
Amicalement.
Re: Transfo H61 en danger ?
Salut,
merci pour vos réponses et pour l'intéret que vous portez tous à ma demande.
Pour la visite qu'a pensé marcel,
Merci encore
merci pour vos réponses et pour l'intéret que vous portez tous à ma demande.
Pour la visite qu'a pensé marcel,
, il faut dire que géographiquement je ne peux pas; Je suis marocain et j'y travaille. Mais quand je projeterai de visiter la France, j'y ferai un tour (d'ailleurs je vais ajouter ce musée à ma liste de lieux à visiter).marcel a écrit :... ou à la limite venez visiter notre musée à Paris.
Merci encore
Re: Transfo H61 en danger ?
Bonsoir à tous,
La photo montre le systéme de commutation de prises sur un transformateur.
Cette une crémaillirère qui commute tout simplement l'enroulement primaire des 3 bobinages. le tout baignant dans une solution isolante (huile, pcb).
Si d'autres internautes ont des infos sur le sujet, je l'ai invite à nous les faire partager.
Bonne soirée.
La photo montre le systéme de commutation de prises sur un transformateur.
Cette une crémaillirère qui commute tout simplement l'enroulement primaire des 3 bobinages. le tout baignant dans une solution isolante (huile, pcb).
Si d'autres internautes ont des infos sur le sujet, je l'ai invite à nous les faire partager.
Bonne soirée.
Re: Transfo H61 en danger ?
Merci bien pour la photo et excusez moi d'avoir pris du retard (je croyais que la case : M’avertir lorsqu’une réponse est postée, est cochée par défaut
).
J'avais pris quelques photos d'un transformateur H61 que l'on a dû l'ouvrir pour le dépanner et j'ai fait la remarque, mais le doute m'est toujours à l'esprit : le fait de commuter entre les positions (accidentellement) lorsque le transfo travaille peut il le griller ?
Merci
J'avais pris quelques photos d'un transformateur H61 que l'on a dû l'ouvrir pour le dépanner et j'ai fait la remarque, mais le doute m'est toujours à l'esprit : le fait de commuter entre les positions (accidentellement) lorsque le transfo travaille peut il le griller ?
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités


