bonjour
aujourd'hui certains équipements informatiques disposent de deux alimentations,avec redandance en cas de defaillances de l'une des deux .
est ce que le concept de securité éxige d'avoir deux sources d'alimentations diferentes .exemple
l'emploi des onduleurs UPS,parallele redondant.,(principe d'alimentations haute disponibilité)
pour les salles informatiques grandes espace.
Salutations
recepteur a double alimentation
Re: recepteur a double alimentation
Bonjour,
Dans toutes les installations du type que j'ai pu voir, les 2 alimentations étaient reprises sur l'ondulé. Ceci dit, les onduleurs aussi étaient en redondance donc s'il n'y en a qu'un, à voir s'il n'est pas plus interessant et plus sécuritaire de mettre une alimentation sur le normal et l'autre sur l'ondulé cependant, si celle de l'ondulé n'est pas fonctionnelle et qu'il y a une coupure de courant ...
Une chose est sur en tout cas, il faut mettre 2 lignes séparées (non protégées par le même disjoncteur) c'est juste du bon sens
Cordialement,
Max
Dans toutes les installations du type que j'ai pu voir, les 2 alimentations étaient reprises sur l'ondulé. Ceci dit, les onduleurs aussi étaient en redondance donc s'il n'y en a qu'un, à voir s'il n'est pas plus interessant et plus sécuritaire de mettre une alimentation sur le normal et l'autre sur l'ondulé cependant, si celle de l'ondulé n'est pas fonctionnelle et qu'il y a une coupure de courant ...
Une chose est sur en tout cas, il faut mettre 2 lignes séparées (non protégées par le même disjoncteur) c'est juste du bon sens
Cordialement,
Max
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: recepteur a double alimentation
bonsoir à tous,
je confirme les propos de Max,
les deux alims viennent en général de la même armoire ondulée et bien sûr de deux disj différents.
l'idéal serait d'avoir bien sûr deux armoires ondulées ,ce qui permettrai de pouvoir faire des travaux
de maintenance sur une des armoires sans forcément couper l'autre et donc minimiser les coupures
au niveau des installs infos .
on pense bien à mettre deux powers dans ces équipements mais la manière de les alimenter n'est
pas forcément la plus judicieuse...
A+
je confirme les propos de Max,
les deux alims viennent en général de la même armoire ondulée et bien sûr de deux disj différents.
l'idéal serait d'avoir bien sûr deux armoires ondulées ,ce qui permettrai de pouvoir faire des travaux
de maintenance sur une des armoires sans forcément couper l'autre et donc minimiser les coupures
au niveau des installs infos .
on pense bien à mettre deux powers dans ces équipements mais la manière de les alimenter n'est
pas forcément la plus judicieuse...
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
