cable pour hangar PV 36 KW
cable pour hangar PV 36 KW
Bonjour a tous
Nous sommes en train de terminer la construction d'un hanhar photovoltaique d'une puissance de 36 KW ( 6 onduleurs de 6 KW) .
Le cable de raccordement jusqu'a mon compteur va faire 220 ML .
Je cherche le meilleur rapport entre la section du cable de vente et son prix.
Une utilisation rapide d'un tableau trouvé sur votre site me donne
pour 5% de perte admissible en tri 730 ML en 95 carré
550 ml en 70 carré
300 ml en 35 carré
les calculs suivants (régle de trois) sont 'ils justes ? ( à la louche)
220ml en 95 donne 5% X 220 / 730 = 1,5% de perte
220 ml en 70 donne 5% X 220/500 = 2 % de perte
D'autre part un deuxiéme cable enterré va alimenter ce hangar agricole susceptible d'avoir quelques machines .(10 à 15 KW simultanément)
Mon instalateur me propose du 5G25 pour ce cable de 220ml , tri neutre et terre
deux questions - dois je emmener la terre de mon raccordement edf ( celle de ma maison) jusqu'au hangar
ne puis je prendre la terre sur place dans les fondations du hangar et passer avec un 4G25
- ais je besoin des 25 carre , je suis raccordé edf en tri et en 10 carré sauf erreur
quelle serait la puissance dispo dans mon hangar si je passais en 4 ou 5G16 plutot que 25
Merci de vos eclaircissements
Nous sommes en train de terminer la construction d'un hanhar photovoltaique d'une puissance de 36 KW ( 6 onduleurs de 6 KW) .
Le cable de raccordement jusqu'a mon compteur va faire 220 ML .
Je cherche le meilleur rapport entre la section du cable de vente et son prix.
Une utilisation rapide d'un tableau trouvé sur votre site me donne
pour 5% de perte admissible en tri 730 ML en 95 carré
550 ml en 70 carré
300 ml en 35 carré
les calculs suivants (régle de trois) sont 'ils justes ? ( à la louche)
220ml en 95 donne 5% X 220 / 730 = 1,5% de perte
220 ml en 70 donne 5% X 220/500 = 2 % de perte
D'autre part un deuxiéme cable enterré va alimenter ce hangar agricole susceptible d'avoir quelques machines .(10 à 15 KW simultanément)
Mon instalateur me propose du 5G25 pour ce cable de 220ml , tri neutre et terre
deux questions - dois je emmener la terre de mon raccordement edf ( celle de ma maison) jusqu'au hangar
ne puis je prendre la terre sur place dans les fondations du hangar et passer avec un 4G25
- ais je besoin des 25 carre , je suis raccordé edf en tri et en 10 carré sauf erreur
quelle serait la puissance dispo dans mon hangar si je passais en 4 ou 5G16 plutot que 25
Merci de vos eclaircissements
Re: cable pour hangar PV 36 KW
Bonjour
Pour les calcul :
En 70² :
En 95² :
Si tu veux au max les 5% de la norme :
Je prend 4.5 % pour une petite marche
@+
Pour les calcul :
En 70² :
Code : Tout sélectionner
On considère que le cosinus phi = 0.8 quand on ne le connait pas
P= UI
IB = 36000/(400rac3)
IB = 51.96A -> 52A
u=b(p1*(L/S)*cos phi) + (T * sin phi * L))*IB
u=1(0.023*(220/70)*0.8 + ((0.08/1000) * sin(0.6)*220) * 52
u=3.01V
Delta u = 100 * u/V
chute u = 1.31 %Code : Tout sélectionner
On considère que le cosinus phi = 0.8 quand on ne le connait pas
P= UI
IB = 36000/(400rac3)
IB = 51.96A -> 52A
u=b(p1*(L/S)*cos phi) + (T * sin phi * L))*IB
u=1(0.023*(220/95)*0.8 + ((0.08/1000) * sin(0.6)*220) * 52
u=2.22V
Delta u = 100 * u/V
chute u = 0.96 %Je prend 4.5 % pour une petite marche
Code : Tout sélectionner
umax = 10.35 V
S = ((p1*L*cosphi + delta * L * sin phi ) IB )/u
S= ((0.023*220*0.8 + (0.08/1000)*220*sin(0.6)52)/10.32
S=20.39 mm ²@+
Re: cable pour hangar PV 36 KW
Merci pour les calculs ,les miens étaient vraiment à la louche .
Le 70 carré va suffire largement . La différence de prix entre les deux cables , méme au bout de vingt ans , n'est pas remboursé par l'electricité vendu en plus . Ta réponse me permet de choisir en connaissance de cause .
pour mon deuxiéme cable ,celui d'alimentation du futur hangar,: 5G25 ou 4G16 ?
A la louche toujours si 36 kw et 20 carré en tri donnent 4,5% de perte sur 220ml comme tu me le dis dans ta réponse
puissance transportée :machine ,eclairage tout allumé mettons 15 KW maxi parce que j'ai oublié d'éteindre un moteur avant de mettre un autre en route .
15 kw donnerait ( 15/36 X 4,5% )=1,8 % en 20 carré 2,25 % en 16 carré 1,44% en 25 carre
2, 25% de perte sur 15 kw soit 330 W qui partent en chaleur tout le long du cable avec du 16
1,44% donnerait 216 w avec du 25 carré
Sauf erreur de ma part la différence de section entre ces deux cables 5G25 et 5G16 n'a d'importance que pour la resistance donc l'échauffement équitablement répartie et non pas concentré sur une connexion .
Le 16 serait donc suffisant ?
Faut'il " transporter" la terre sur 220 ml ( 5G16 ou 4G16 ) ? Le terrain est argileux ,frais ,toujours humide et il y a des clotures électriques .
Merci de vos réponses pour dépanner un non-elctricien
Le 70 carré va suffire largement . La différence de prix entre les deux cables , méme au bout de vingt ans , n'est pas remboursé par l'electricité vendu en plus . Ta réponse me permet de choisir en connaissance de cause .
pour mon deuxiéme cable ,celui d'alimentation du futur hangar,: 5G25 ou 4G16 ?
A la louche toujours si 36 kw et 20 carré en tri donnent 4,5% de perte sur 220ml comme tu me le dis dans ta réponse
puissance transportée :machine ,eclairage tout allumé mettons 15 KW maxi parce que j'ai oublié d'éteindre un moteur avant de mettre un autre en route .
15 kw donnerait ( 15/36 X 4,5% )=1,8 % en 20 carré 2,25 % en 16 carré 1,44% en 25 carre
2, 25% de perte sur 15 kw soit 330 W qui partent en chaleur tout le long du cable avec du 16
1,44% donnerait 216 w avec du 25 carré
Sauf erreur de ma part la différence de section entre ces deux cables 5G25 et 5G16 n'a d'importance que pour la resistance donc l'échauffement équitablement répartie et non pas concentré sur une connexion .
Le 16 serait donc suffisant ?
Faut'il " transporter" la terre sur 220 ml ( 5G16 ou 4G16 ) ? Le terrain est argileux ,frais ,toujours humide et il y a des clotures électriques .
Merci de vos réponses pour dépanner un non-elctricien
Re: cable pour hangar PV 36 KW
Bonsoir
Alimentation Hangar :
Vérification chute tension :
Au niveau de la terre tu doit pouvoir mettre un deuxième piquet dans le Hangar mais à vérifier. Il faut mieux sinon rester sur du 25mm²
@+
Alimentation Hangar :
Code : Tout sélectionner
Idensité IB = 52 A Disjoncteur protégant le câble du hangar : 63 A
Lettre Sélection B
K1 = 0.77 : conduit dans matériaux isolant ( Terre )
K2 = 0.90 : 2 câbles cote a cote
K3 = 1
I'Z = IB/K = 52/(0.77*0.90) = 83A
D'apres le Tableau 16² a prendreCode : Tout sélectionner
On considère que le cosinus phi = 0.8 quand on ne le connait pas
P= UI
IB = 36000/(400rac3)
IB = 51.96A -> 52A
u=b(p1*(L/S)*cos phi) + (T * sin phi * L))*IB
u=1(0.023*(220/16)*0.8 + ((0.08/1000) * sin(0.6)*220) * 52
u=13.15V
Delta u = 100 * u/V
chute u = 5.72 %@+
Re: cable pour hangar PV 36 KW
bonsoir,
Luke 42410 tu as oublié dans ta formule la racine de 3 puisque notre ami est en triphasé .
cordialement.
Luke 42410 tu as oublié dans ta formule la racine de 3 puisque notre ami est en triphasé .
et en monophasé il aurait fallut multiplier par 2.- ais je besoin des 25 carre , je suis raccordé edf en tri et en 10 carré sauf erreur
quelle serait la puissance dispo dans mon hangar si je passais en 4 ou 5G16 plutot que 25
cordialement.
Re: cable pour hangar PV 36 KW
Merci à tous les deux
Si j'ai bien compris :
pour alimenter ce hangar 4G25 en prenant la terre sur place ( à 200m en ligne droite de la terre du compteur edf)
ou 5 G16 en ramenant la terre du compteur edf jusqu'au hangar
Dans le deuxiéme cas ,5G16 , faut'il rebrancher la terre du cable sur une deuxiéme prise de terre au hangar ,est ce souhaitable ?
Est ce légal ? ( deux barettes de coupures?)
Mon projet avance grace notamment a vos réponses .
On trouve sur internet des vendeurs de cables qui ont l'air sérieux et compétent . Ya t'il des piéges dans lesquels pourrait tomber le béotien électrique que je suis ?
Si j'ai bien compris :
pour alimenter ce hangar 4G25 en prenant la terre sur place ( à 200m en ligne droite de la terre du compteur edf)
ou 5 G16 en ramenant la terre du compteur edf jusqu'au hangar
Dans le deuxiéme cas ,5G16 , faut'il rebrancher la terre du cable sur une deuxiéme prise de terre au hangar ,est ce souhaitable ?
Est ce légal ? ( deux barettes de coupures?)
Mon projet avance grace notamment a vos réponses .
On trouve sur internet des vendeurs de cables qui ont l'air sérieux et compétent . Ya t'il des piéges dans lesquels pourrait tomber le béotien électrique que je suis ?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: cable pour hangar PV 36 KW
Bonjour,jeje a écrit :bonsoir,
Luke 42410 tu as oublié dans ta formule la racine de 3 puisque notre ami est en triphasé .
cordialement.
la chute de tension relative (%) est = 100* u / U0
U0 etant la tension entre phase et neutre (tension simple)
dans la formule utilisée par luke4210 , (conforme à la NF C15 100)
la tension de référence est la tension simple
dans le cas ou l’on multiplie par racine de 3, il faut alors divisé par U entre phase
voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... IPHASE.pdf
cordialement
Re: cable pour hangar PV 36 KW
bonjour,
merci Pericles pour cette rectification.
En effet en ayant lu un peu trop rapidement je n' avais pas vu que notre ami Luke 42410 avait divisée par la tension simple directement.
Ayant l habitude de multiplier par racine de 3 puis de divisée par la tension composeé entre phases dans le calcul du delta u, on retrouve bien le meme resultat U= V*racine 3
excuses a Luke 42410.
cordialement.
merci Pericles pour cette rectification.
En effet en ayant lu un peu trop rapidement je n' avais pas vu que notre ami Luke 42410 avait divisée par la tension simple directement.
Ayant l habitude de multiplier par racine de 3 puis de divisée par la tension composeé entre phases dans le calcul du delta u, on retrouve bien le meme resultat U= V*racine 3
excuses a Luke 42410.
cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités

