Bonjour,

S'il vous plait,la norme NFC15-100 interdit elle de mettre dans un même local le chargeur et les batteries de l' alimentation 110 V des BAES ?


Je vous remercie.

Mekat.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: NFC15-100

Message par Didier62 »

salut ,
A partir du moment où les batteries sont étanches,à mon avis il n'y a pas de problèmes....
@+
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Message par Bitec »

Bonjour,

Si vous parlez d'éclairage de sécurité par Source Centralisée, il s'agit en général d'un ensemble compact comprenant dans la même enveloppe la chargeur et les batteries. L'ensemble répond aux exigences d'une Alimentation Electrique de Sécurité prévue aux Art. EL du Règlement de Sécurité. Il y est associé par construction un Contrôleur Permanent d'Isolement ainsi que les contacts de reports d'alarme tels que défaut chargeur, défaut alimentation 110 Volts et le Tableau de Sécurité avec les protections contre les surintensités des circuits d'éclairage d'ambiance et d'évacuation.

La Source Centralisée doit être installée dans un local spécialement dédié avec parois coupe feu 1 heure et portes coupe feu 1/2 Heure sans exclure la ventilation si elle est nécessaire.

Cordialement.