tableau complet ! mais quoi mettre dedans ?

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
elsancho16
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 13 juin 2008 18:25
Contact :

tableau complet ! mais quoi mettre dedans ?

Message par elsancho16 »

bonjour
je refais toute l'électricité de mon petit appartement mais je me demande quoi mettre dans le tableau vu les normes et tous les avis différents ?
Je voudrais qu'il soit aux normes mais je voudrais pas en faire de trop, alors qui peut me dire comment et quoi mettre dans mon tableau ?
Je vous détaille mon installation :

Salle d'eau : - 1 lampe S/A -1 lave linge - 1 chauffage électrique radiant 100 w - 1 PC - 1 applique néon avec PC.
Toilette : - 1 lampe S/A.
Cuisine : 1 lampe S/A - 1 frigo/congel - 1 plaque cuisson 1200 w - 1 four catalyse 2000 w - 1 micro ondes 900 w - 1 hotte - 3 PC.
Salon : 1 lampe V/V avec ventilateur - 5 PC.
Couloir : 1 lampe V/V - 1 lampe escalier 1er etage V/V - 1 chauffage electrique radiant 1000 w - 3PC.
Chambre : 1 lampe V/V - 5 PC -
petite piece sup : 1 lampe S/A - 1 PC.
Cour ext : 1 lampe S/A.
Cave : 1 inter S/A avec néon 36 w - 3 PC étanches.

J'ai déjà un tableau vide a monter de 2 x 12 modules avec un disjoncteur dif 30 Mah type A et un type AC.
Faut il d'autres disjoncteur dif 30 Mah et lesquels et faut il un ou des inters dif ? et a mettre ou au cas ou .
Comment créer ce tableau ?
Merci pour votre aide précieuse.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau complet ! mais quoi mettre dedans ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Si j'ai bien compté cela fait 24 prises
Je pense que vous pouvez vous en sortir 3 circuits prises de 8 prises (sachant que les socle doubles compte pour un) et que le frigo, le micro-onde et la hotte se mettent sous ces circuits prises classiques.
Pour l'éclairage 11 points d'éclairage à répartir sur 2 circuits.
Ne pas oublier le circuit dédié aux 2 prises GTL si vous faites une GTL.

Le tableau pourrait ressembler à celà :
http://www.casimages.com/img.php?i=0806 ... 657425.jpg

@+
Carminas
Avatar du membre
elsancho16
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 13 juin 2008 18:25
Contact :

Re: tableau complet ! mais quoi mettre dedans ?

Message par elsancho16 »

Super, ca me rassure, je craignais etre oblige de rajouter des inters ou disjonteur dif. Merci beaucoup.
pour terminer ce tableau, il me reste une ou deux petites questions.
- pour la sonnerie j'ai un transfo modulaire et je voudrai savoir si il lui faut un disjoncteur pour lui tout seul, et de combien d' A, ou on peut le brancher sur un disjoncteur existant ? et lequel ?
- sur le shema que vous m'avez indique par le lien, il y a un disjoncteur de 32 A pour les plaques de cuisson or moi, mon compteur est sur 30 A et ensuite je n'ai qu'une seule plaque sur une gasiniere mixte, alors faut il vraiment un 32 A ? La plaque fait 1200 w.
- je veux aussi installer deux doubles prises specialement pour l'informatique, je pense donc rajouter un disjoncteur 16 A ou 20 A ? et sur quel circuit de disjoncteur dif dois je le mettre ? le type A ou le type AC ?
- je compte mettre une armoire de toilette dans la SdB, Quelle section de fils il faut : 1,5 ou 2,5 ? et sur quel disjoncteur je la mets, prises ou lumieres, sachant que cette armoire a une lumiere et une pc avec terre.
- Idem pour la cuisine, je veux mettre deux appliques avec prises, alors meme questions . Et sur quel disjoncteur dif mettre cette armoire et ces appliques ?
Merci d'avance pour ce complement de renseignement.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau complet ! mais quoi mettre dedans ?

Message par Carminas »

J'avais pour l'instant raisonné studio ou tout petit appart, mais à la réflexion, si cela fait plus de 35m², il faut 3 ID (pour une rénovation totale).

Pour la sonnerie, soit vous mettez un disj 2A dédié, soit vous vous repiquez sur un des 2 circuits d'éclairage.

Si vous voulez être aux normes, il faut un circuit 6² 32A pour les plaques (même s'il n'y a qu'une seule plaque). C'est prévu pour le cas ou quelqu'un un jour passerait en tout électrique.

Pour l'informatique peu importe le disjoncteur, mais sur ma proposition de schéma le type A est chargé au maximum. Le top est de mettre un ID HPI/HI/SI dédié mais c'est franchement du luxe pour un usage perso avec un seul ordi.

Pour l'armoire de toilette si les circuits ne sont pas dissociés utilisez de préférence un circuit éclairage (car si un jour vous changez l'armoir de toilette pour autre chose, ce sera pour mettre un luminaire et pas une prise). A ou AC pas d'importance.

Idem pour la cuisine.
Carminas
Avatar du membre
elsancho16
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 13 juin 2008 18:25
Contact :

Re: tableau complet ! mais quoi mettre dedans ?

Message par elsancho16 »

- moi ce que j'ai c'est deux disjoncteurs differentiels, alors faut il des inters differentiels ou mes disjoncteurs iront bien ?
- Au cas ou il en faut un troisieme inter ou disj dif, est ce un type A ou type AC ?
- mon tableau est un 24 modules, alors sera t il assez grand sachant qu'il faut laisser des emplacements libres. Est important que l'on laisse deux ou trois ou quatre libres ?
Merci de votre reponse
Avatar du membre
elsancho16
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 13 juin 2008 18:25
Contact :

Re: tableau complet ! mais quoi mettre dedans ?

Message par elsancho16 »

mon compteur est de 30 A , alors est ce utile de mettre un disjoncteur de 32 A pour la plaque ? Sera t il efficace si il est plus puissant que le compteur ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau complet ! mais quoi mettre dedans ?

Message par Carminas »

Des interrupeurs différentiels suffisent, mais si vos disjoncteur différentiels sont des 40A ils feront très bien l'affaire.

Pour le 3ème ID, un AC suffirait

Si vous faites une rénovation totale avec passage du consuel, votre 24 modules (habituellement c'est 26) sera sans doutes trop juste.
Si vous faites une rénovation partielle avec mise en sécurité du reste et sans faire passer le consuel, vous pouvez de toute façon vous permettre de ne pas mettre 3ID et éventuellement de ne pas garder la réserve nécessaire.

Reste que si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, autant prévoir 3 ID et investir dans un tableau 3 rangées. Cela vous évitera de regretter plus tard votre petite économie.

A noter également que si vous voulez être dans les normes et que votre appartement est plus grand qu'un T1, il faut un autre circuit spécialisé parmi lave-vaiselle, sèche-linge, congel.

@+
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau complet ! mais quoi mettre dedans ?

Message par Carminas »

elsancho16 a écrit :mon compteur est de 30 A , alors est ce utile de mettre un disjoncteur de 32 A pour la plaque ? Sera t il efficace si il est plus puissant que le compteur ?
Si votre compteur est réglé sur 30A, c'est vrai que votre disj 32A ne sera pas forcément utile en cas de surcharge, mais il le sera en cas de court circuit.
Il faut malgré tout prévoir un calibre 32A, rien ne dit que dans le futur vous ne ferez pas une augmentation de puissance pour passer à 45A.
Carminas
Avatar du membre
elsancho16
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 13 juin 2008 18:25
Contact :

Re: tableau complet ! mais quoi mettre dedans ?

Message par elsancho16 »

je pense avoir toutes les reponses precises et je vous en remercie beaucoup.
Le consuel ne passe pas mais je vais faire en sorte que ce soit bien realise et prevoyant. Je pense au disj 32 A que je vais mettre quand meme.
Encore merci.
Cordialement.
@+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau complet ! mais quoi mettre dedans ?

Message par Carminas »

Si vous faites un tableau 3 rangées, voici un exemple de tableau type.
http://www.casimages.com/img.php?i=0705 ... 562027.jpg

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités