Comment fonctionne un méghomètre?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
emmanuel4430
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
Contact :

Comment fonctionne un méghomètre?

Message par emmanuel4430 »

Bonsoir,
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Comment fonctionne un méghomètre svp .
On m'a parlé d'une tension de 500V continue avec une aiguille qui bouge en fonction du défaut(pourquoi du continu?)et quelle est ce phénomène de variation avec cette aiguille ,pourriez-vous m'expliquer clairement son principe de fonctionnement .
Merci
Emmanuel
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comment fonctionne un méghomètre?

Message par Candela »

Bonjour,
Le mégohmmètre injecte une tension entre conducteurs actifs et terre et mesure le courant qui en résulte; et comme U=RI, si la tension est régulée et stabilisée, le courant est inversement proportionnel à la résistance.
Il suffit donc de graduer l'appareil en conséquence, ou, si l'appareil est numérique, d'y introduire l'algorithme.
Le continu permet de s'affranchir de l'effet de la capacité des câbles, et donc de mesurer la résistance de fuite.
cordialement
Avatar du membre
emmanuel4430
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
Contact :

Re: Comment fonctionne un méghomètre?

Message par emmanuel4430 »

Bonjour,
Merci pour votre cours,
donc si j'ai bien compris ,on injecte un courant pour mesurer la fuite ,si la résistance lu sur le méghommètre est élevée ,c'est que l'isolement est correct ,et, inversement si l'isolement ne l'ais pas.
Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comment fonctionne un méghomètre?

Message par Candela »

Re,
Oui, le mégohmmètre indique directement la résistance d'isolement.
A noter qu'un CPI fonctionne de manière identique, mais sa précision n'est pas la même dans les hautes valeurs étant donné qu'il injecte une tension compatible avec le réseau en service, donc beaucoup plus faible.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 6 invités