Bonsoir
Je fais appel à vos connaissances.
Voila, je fais une maintenance sur des caméras ,elles sont branchées sur du 220v,sur mon départ général tétrapolaire triphasé , j'ai une quinzaine de caméras .Pb j'ai le différentiel 300ma qui tombe et pas les disjoncteurs.Lors de test d'isolement j'ai remarqué que j'avais entre 8 et 10volt entre la terre et le neutre ,est-ce que cette tension peut générer des défaut sur mon différentiel,et comment cela ce fait-il que j'ai une tension entre le neutre et la terre.
Cordialement
Tension entre la terre et le neutre!!
- emmanuel4430
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
- Contact :
Re: Tension entre la terre et le neutre!!
bonsoir
s'agit il d(une alimentation depuis un poste HTA/BT
C'est un cas posible dans un regime IT ,neutre impedant;c'est a dire lorsque le neutre de la distribution est isolé de la terre (raccordé a un cardew)
ou l'alimentation passe par un transformateur d'isolemùent ,ou de changement de régime (passage de TT a IT).
par contre ,dans un regime TT ,la tension est presque nul entre la terre et le neutre.
Cordialement
s'agit il d(une alimentation depuis un poste HTA/BT
C'est un cas posible dans un regime IT ,neutre impedant;c'est a dire lorsque le neutre de la distribution est isolé de la terre (raccordé a un cardew)
ou l'alimentation passe par un transformateur d'isolemùent ,ou de changement de régime (passage de TT a IT).
par contre ,dans un regime TT ,la tension est presque nul entre la terre et le neutre.
Cordialement
- emmanuel4430
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
- Contact :
Re: Tension entre la terre et le neutre!!
Bonsoir
Oui c'est un régime IT ,pouvez vous m'expliquer de quelle manière ,on se retrouve avec une dizaine de volt entre neutre et terre ?
Cordialement
Oui c'est un régime IT ,pouvez vous m'expliquer de quelle manière ,on se retrouve avec une dizaine de volt entre neutre et terre ?
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tension entre la terre et le neutre!!
Bonsoir,
C'est bien expliqué dans la C15-100(411.6.1):
La boucle de premier défaut se referme par l'impédance résultant de la mise en parallèle de l'impédance de point neutre(si elle existe) et des capacités de deux phases saines.
Pour l'exemple, on va considérer un réseau court avec une classique impédance de 1000
entre neutre et terre. Nous négligerons donc le capacitif.
En appliquant la loi d'Ohm, un courant de défaut de 10 mA fera naître une ddp de 10 volts aux bornes de cette impédance. Le phénomène est normal, et serait bien plus sensible sur le même réseau dépourvu d'impédance: on aurait facilement plusieurs milliers d'Ohms, et- une tension en proportion.
J'ai observé 60v quasi permanents (c'est loin d'être un record) dans une usine; l'ennui, c'est que ce transfo alimentait les bureaux et le service informatique, pour lequel ce n'est pas du tout recommandé!
Le problème avait été résolu en ajoutant une impédance de neutre.
Cordialement
C'est bien expliqué dans la C15-100(411.6.1):
La boucle de premier défaut se referme par l'impédance résultant de la mise en parallèle de l'impédance de point neutre(si elle existe) et des capacités de deux phases saines.
Pour l'exemple, on va considérer un réseau court avec une classique impédance de 1000
En appliquant la loi d'Ohm, un courant de défaut de 10 mA fera naître une ddp de 10 volts aux bornes de cette impédance. Le phénomène est normal, et serait bien plus sensible sur le même réseau dépourvu d'impédance: on aurait facilement plusieurs milliers d'Ohms, et- une tension en proportion.
J'ai observé 60v quasi permanents (c'est loin d'être un record) dans une usine; l'ennui, c'est que ce transfo alimentait les bureaux et le service informatique, pour lequel ce n'est pas du tout recommandé!
Le problème avait été résolu en ajoutant une impédance de neutre.