Terres d'une piscine

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
agp
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 30 mai 2008 14:18
Contact :

Terres d'une piscine

Message par agp »

onjour,

Faut-il relier (ou non) les différentes terres d'une installation de piscine ?
-tresse 25carré sur le treillis de la structure
-pîquet de terre pour electrolyseur à sel
-terre de l'installation electrique de la maison

merci pour votre aide
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Terres d'une piscine

Message par GAS »

bonjour,
Il est nécessaire, effectivement, d'interconnecter toutes ces masses entre elles. Cela est d'autant plus nécessaire que votre système de filtration sera équipé d'un électrolyseur ;-) .
Cordialement
GAS
Avatar du membre
agp
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 30 mai 2008 14:18
Contact :

Re: Terres d'une piscine

Message par agp »

GAS a écrit :bonjour,
Il est nécessaire, effectivement, d'interconnecter toutes ces masses entre elles. Cela est d'autant plus nécessaire que votre système de filtration sera équipé d'un électrolyseur ;-) .
Merci pour cette réponse, mais j'ai oublié de préciser que l'alimentation électrique reliant la maison au local technique est en tri sur 4 fils (sans terre).
Le fait d'avoir 2 terres reliées (treillis et elctrolyseur) et une terre séparée (maison) ne risque pas de poser pb ? ou vaut-il mieux relié la terre de la maison aux autres ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Terres d'une piscine

Message par GAS »

re
L'installation "piscine" doit être en effet reliée à la prise de terre des masses BT de la maison.
Il aurait donc fallu prévoir un câble à 5 conducteurs.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
maxime61
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 1 juil. 2008 22:47
Localisation : NORMANDIE L'ORNE
Contact :

Re: Terres d'une piscine

Message par maxime61 »

Les terres ne doivent pas être reliée a une masse métallique ?
Mais généralement les piscines ne sont pas fais avec du métal ?
Enfin j'habite en normandie donc excuser moi les piscines il en a pas trop beaucoup ^^
En recherche d'un maitre de stage pour un CAP
J'ai le niveau BEP électrotechnique
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Terres d'une piscine

Message par GAS »

Bonjour,
Les masses métalliques raccordées sur le coffret piscine ( pompe, éclairage local technique prise, de courant du local... ) doivent être reliées à la prise de terre des masses BT de la maison.
L'électrolyseur possède sa propre terre qui généralement est reliée à la structure du ferraillage de la piscine maçonnée ;-) .
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités