tableau elec 30ma
tableau elec 30ma
bonjour a tous ,je me pose une question comment je sais quelle ampérage je dois choisir pour mon 30Ma ?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: tableau elec 30ma
Bonsoir,
Votre question est assez imprécise. Pouvez vous développer SVP? :

Votre question est assez imprécise. Pouvez vous développer SVP? :
Cordialement
GAS
GAS
Re: tableau elec 30ma
Bonsoir
En général, D'après la DOC de Legrand :
Si ton disjoncteur de branchement est réglé à 45 A; tu peux mettre des 40 A, si il est réglé en 60 A, tu met des 63 A
Si chauffage >8KVA; au moins 1 63 A
Après la norme à plus de tolérance et n'est pas très clair sur ceci
@+
En général, D'après la DOC de Legrand :
Code : Tout sélectionner
" L'interrupteur Différentiel doit être protégé en amont ou en aval contre les surcharges"Si chauffage >8KVA; au moins 1 63 A
Après la norme à plus de tolérance et n'est pas très clair sur ceci
@+
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: tableau elec 30ma
Re,
Certes luke42410, mais dress ne nous pas indiqué de quel type de dispositif différentiel il s'agissait (disjoncteur ou interrupteur) ni apporté de précision sur la nature du ou des circuit(s) qu'il entendait protéger, d'où ma réponse.

Certes luke42410, mais dress ne nous pas indiqué de quel type de dispositif différentiel il s'agissait (disjoncteur ou interrupteur) ni apporté de précision sur la nature du ou des circuit(s) qu'il entendait protéger, d'où ma réponse.
Cordialement
GAS
GAS
Re: tableau elec 30ma
Bonsoir
De manière un peu générale, avec un interrupteur différentiel 30mA 40A, il ne faut jamais dépasser 9kW en usage simultané.
S'il y a un risque d'aller au delà passer en 63A.
Sachant qu'il y a des cas particuliers dans la norme, par exemple pour le chauffage où c'est même limité à 8kW.
@+
De manière un peu générale, avec un interrupteur différentiel 30mA 40A, il ne faut jamais dépasser 9kW en usage simultané.
S'il y a un risque d'aller au delà passer en 63A.
Sachant qu'il y a des cas particuliers dans la norme, par exemple pour le chauffage où c'est même limité à 8kW.
@+
Carminas
Re: tableau elec 30ma
je suis désolé pour ce peu d'information je devellope, j'ai un bureau a refaire avec circuit prise de courant que je protege par disjoncteur 16A puis circuit lumiere par10A 2 radians 1500w que je protége par 2disjoncteurs 16A sachant que ce tableau est alimenté par canalis en mono ma question est la suivante je dois proteger mon tableau par un coupure general en amont de mon disjoncteur differentiel quel disjoncteur dois je adapter pour cela et seconde question mon disjoncteur differentiel en aval de ma coupure general tableau doit etre de combien d'amperes dois je aller sur mon alimentation canalis et me baser sur l'amperage des fusibles? j'espere etre assez explicite cest pas evident... en tout cas milles merci pour vos reponses toujours tres enrichissantes
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: tableau elec 30ma
Bonjour,
En application des dispositions de l'article 314 de la NFC 15-100 relatif à la division des installations, vous devriez prévoir également une protection DR pour chaque circuit de nature différente ( cette protection pouvant être associée à celle contre les surintensités d'un même circuit).
Vous n'avez pas précisé si votre bureau relevait d'un ERT ou d'un ERP. Quoi qu'il en soit, votre interrupteur général devra posséder une intensité nominale ≥ à celle du dispositif de protection protégeant en amont votre "Canalis".dres a écrit :e dois proteger mon tableau par un coupure general en amont de mon disjoncteur differentiel quel disjoncteur dois je adapter pour cela et seconde question mon disjoncteur differentiel en aval de ma coupure general tableau doit etre de combien d'amperes dois je aller sur mon alimentation canalis et me baser sur l'amperage des fusibles?
En application des dispositions de l'article 314 de la NFC 15-100 relatif à la division des installations, vous devriez prévoir également une protection DR pour chaque circuit de nature différente ( cette protection pouvant être associée à celle contre les surintensités d'un même circuit).
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

