conception GTL
conception GTL
Boujour à tous,
Je rénove un logement avec passage Consuel en fin de travaux, don il ne faut pas se planter.
Voila mon pb:
Pour la GTL, j'ai utilisé une goulotte GTL à 3 compartiments.
La distribution se fait en partie par le haut, et en partie par le bas.
Malheureusement, la hauteur de plafond est de 3 m, et la goulatte fait 2.5 m.
La goulotte touche le plafond, mais est à 50 cm au dessus du sol.
La distribution par le bas se fait avec des gaines ICTA qui pénètrent bien de 20 cm à l'intérieur de la goulotte.
Je pensais masquer ces 50 cm où les gaines sont visibles par un placo ou coffrage bois.
Je ne vois pas ce qui n'est pas au normes dans ce montage.
Mais, ce matin, j'ai montré le début de mon travail à un éléectricien professionnel,
et là je suis resté scié.
Il me dit que le consuel me refusera ce montage.
Il préconise de mettre la goulotte à 25 cm du plafond, et à 25 cm du sol, et de la prolonger vers
le haut et vers le bas par des cornets d'épanouissement.
Je ne vois pas pourquoi ce serait aux normes dans ce cas ????
Autre chose, il me dit que les gaines ne doivent pas être coupées à 10/20 cm de l'entrée de la goulotte,
mais qu'elles doivent remonter jusqu'au tableau de répartition ????
Que l'on doit voir les gaines en enlevant le couvercle du tableau !!!!
Je ne vois nulle part où la norme dit ça, pour moi, les conducteurs peuvent circuler librement (sans gaine)
dans une goulotte. Quelle soit GTL ou pas.
Voila mes ennuis !!! qui mettent tout ce que j'ai fait par terre.
Je vous remercie très sincèrement de vos avis toujours très avisés.
Bien cordialement
Je rénove un logement avec passage Consuel en fin de travaux, don il ne faut pas se planter.
Voila mon pb:
Pour la GTL, j'ai utilisé une goulotte GTL à 3 compartiments.
La distribution se fait en partie par le haut, et en partie par le bas.
Malheureusement, la hauteur de plafond est de 3 m, et la goulatte fait 2.5 m.
La goulotte touche le plafond, mais est à 50 cm au dessus du sol.
La distribution par le bas se fait avec des gaines ICTA qui pénètrent bien de 20 cm à l'intérieur de la goulotte.
Je pensais masquer ces 50 cm où les gaines sont visibles par un placo ou coffrage bois.
Je ne vois pas ce qui n'est pas au normes dans ce montage.
Mais, ce matin, j'ai montré le début de mon travail à un éléectricien professionnel,
et là je suis resté scié.
Il me dit que le consuel me refusera ce montage.
Il préconise de mettre la goulotte à 25 cm du plafond, et à 25 cm du sol, et de la prolonger vers
le haut et vers le bas par des cornets d'épanouissement.
Je ne vois pas pourquoi ce serait aux normes dans ce cas ????
Autre chose, il me dit que les gaines ne doivent pas être coupées à 10/20 cm de l'entrée de la goulotte,
mais qu'elles doivent remonter jusqu'au tableau de répartition ????
Que l'on doit voir les gaines en enlevant le couvercle du tableau !!!!
Je ne vois nulle part où la norme dit ça, pour moi, les conducteurs peuvent circuler librement (sans gaine)
dans une goulotte. Quelle soit GTL ou pas.
Voila mes ennuis !!! qui mettent tout ce que j'ai fait par terre.
Je vous remercie très sincèrement de vos avis toujours très avisés.
Bien cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: conception GTL
Salut
Votre idée de mise en oeuvre est tout a fait en adéquation avec la norme, ne changez rien
@+
Votre idée de mise en oeuvre est tout a fait en adéquation avec la norme, ne changez rien
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: conception GTL
Ouf !!!!!
Merci bcp de votre réponse
Cordialement
Merci bcp de votre réponse
Cordialement
Re: conception GTL
Bonsoir,
pour être dans les règles de l'art, il faudrait juste soit faire un petit coffrage en bois ( ou en placo ) pour la partie qu'il manque en bas, car la gtl doit "avoir une hauteur du sol au plafond",
pour ce qui est les conduits, vous pouvez les couper où vous voulez tant quu c'est à l'intérieur de la gtl,
cordialement.
pour être dans les règles de l'art, il faudrait juste soit faire un petit coffrage en bois ( ou en placo ) pour la partie qu'il manque en bas, car la gtl doit "avoir une hauteur du sol au plafond",
pour ce qui est les conduits, vous pouvez les couper où vous voulez tant quu c'est à l'intérieur de la gtl,
cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: conception GTL
marc32 a écrit :Bonsoir,
pour être dans les règles de l'art, il faudrait juste soit faire un petit coffrage en bois ( ou en placo ) pour la partie qu'il manque en bas, car la gtl doit "avoir une hauteur du sol au plafond",
pour ce qui est les conduits, vous pouvez les couper où vous voulez tant quu c'est à l'intérieur de la gtl,
cordialement.
Bonsoir Marc et désolé de ne pas être d'accord avec vous....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: conception GTL
+1 avec RFCO.
Ne pas confondre la GTL avec la ou les goulottes qu'elle contient.
@+
Ne pas confondre la GTL avec la ou les goulottes qu'elle contient.
@+
Carminas
Re: conception GTL
Bonsoir,
oui,
effectivement,
dans ma réponse j'aurais dû mettre dans loa goulotte et non GTL ( espace "virtuel" ) qu'il faut laisser....pardonnez-moi.........
oui,
effectivement,
dans ma réponse j'aurais dû mettre dans loa goulotte et non GTL ( espace "virtuel" ) qu'il faut laisser....pardonnez-moi.........
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 9 invités

