Bonjour,je me suis servi de votre calculette "chute de tension" mes resultats sont ils justes?
mono 235volts
intensité nominal 13.5 A
longueur cable 30 mètres de 2x10mm2 ro2v cuivre
CHUTE DE TENSION= 0.65% ????
Merci.
chute de tension
Re: chute de tension
Bonjour
J'ai fait le calcul avec 230V et une formule simplifiée et je trouve 0,8% donc un ordre de grandeur voisin.
@+
J'ai fait le calcul avec 230V et une formule simplifiée et je trouve 0,8% donc un ordre de grandeur voisin.
@+
Carminas
Re: chute de tension
Merci CARMINA pour ta reponse
A bientot.
A bientot.
Re: chute de tension
Bonsoir
u=b(p1*(L/S)*cos phi) + (T * sin phi * L))*IB
On considère que le cosinus phi = 0.8 quand on ne le connait pas
u=2(0.023*(30/10)*0.8 + ((0.08/1000) * sin(0.6)*30) * 13.5
u=1.52V
Delta u = 100 * 1.52/235
u = 0.64 %
@+
u=b(p1*(L/S)*cos phi) + (T * sin phi * L))*IB
On considère que le cosinus phi = 0.8 quand on ne le connait pas
u=2(0.023*(30/10)*0.8 + ((0.08/1000) * sin(0.6)*30) * 13.5
u=1.52V
Delta u = 100 * 1.52/235
u = 0.64 %
@+
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: chute de tension
bonjour,jack79 a écrit :Bonjour,je me suis servi de votre calculette "chute de tension" mes resultats sont ils justes?
mono 235volts
intensité nominal 13.5 A
longueur cable 30 mètres de 2x10mm2 ro2v cuivre
CHUTE DE TENSION= 0.65% ????
Merci.
Le résultat et tout à fait correct
Je précise par la même occasion que la calculette disponible en ligne utilise la formule de la chute de tension en ligne conformément à la norme en vigueur
C'est exactement celle utilisée par luke42410
Cordialement
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités