Le schéma du cabinet dentaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Le schéma du cabinet dentaire

Message par forward11 »

Bonjour,

J'ai évoqué le projet sur lequel je fais un peu plus que plancher... Il s'agit d'un cabinet dentaire.
J'en suis encore au stade de l'étude même si j'ai réalisé l'implantation de la terre.
Les murs commencent à s'élever et je finalise mon schéma unifilaire à destination de l'architecte et du bureau d'étude.

Voici ce qu'il en ressort.
Voici le schéma:
Voir/télécharger mon image
C'est la premier exercice sur un projet aussi compliqué (pour moi), aussi ce n'est pas du luxe que de consulter plus expérimenté que moi.
J'ai un gros doute sur la représentation de l'arrêt coup de poing qui est associé au déclencheur à émission 073 61 de chez Legrand? Ne devrait-il pas être fermé en position normale?
Exactement comme ceux qui sont prévus sur les radio murales?
Le radio technicien m'a indiqué que je pouvais couper directement les conducteurs actifs sans passer par un contacteur... Si quelqu'un a une référence sûre et économique pour ce dispositif. Un interrupteur bi-polaire avec simplement une bonne identification de sa fonction (Arrêt d'urgence).
Ensuite, la répartition sur les ID vous semble-t-elle acceptable?

Pour le tableau, je souhaite rester pour des raison d'espace dans du 18 modules au maximum. Le XL160 est trop large pour moi.
La réserve modulaire est supérieure à 20 %.
Par contre, impossible à mon avis de passer par des peignes. Il me faut utiliser des "cordons" noir et bleu en 16 ² pour les actifs.
Voir/télécharger mon image

Merci d'avance...
Invité

Re: Le schéma du cabinet dentaire

Message par Invité »

Bonjour,

Pour moi, il y a un premier problème concernant la protection surcharge des interrupteurs, en effet le disjoncteur en amont du tableau sera de 60A (12kVA mono), et les inters sont des inter 40A avec plus de 40A en aval, il faudrait les remplacer par des 63A. De plus je pense qu'il est dangereux de mettre sur tous les circuits des 30mA, il est préférable de se limiter à du 30mA sur les PC uniquement et non sur les circuits spécialisé comme la radiologie (rétroalvéolaire ou panoramique) car le courant de fuite en fonctionnement normal est non négligeable et risque de provoquer des coupures intempestives.
Pour ce qui est de la coupure d'urgence des appareils radio, elle est effectivement obligatoire, elle peut être réalisée directement par le coup de poing, sous réserve que l'intensité nominale du coup de poing soit supérieure au calibre du disjoncteur en amont.
Le coup de poing de coupure général est bien représenté, il s'agit d'un NO commandant une bobine MX, par contre je reprendrais l'alimentation du disoncteur D19 en amont de I2 car en cas de début d'incendie ou de problème grave, il est possible que le différentiel I3 saute et vous n'avez plus de coupure d'urgence (sous réserve que le disjoncteur de branchement EDF soit différentiel 500mA).
Bon courage pour la réalisation des travaux :lol:
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités