tension en neutre et terre
tension en neutre et terre
Bonjour,
J'ai une interogation dans mon logement.
J'ai 230V entre phase et neutre (normal)
J'ai 123V entre phase et terre (moin normal)
et j ai 105V entre neutre et terre (encore moin normal)
je sais que théoriquement je devrai avoir 230V entre phase et terre et 0V entre neutre et terre.
Avez vous une idée du pourquoi j'ai ces tension ?
Est-ce dangereux ?
J'ai une interogation dans mon logement.
J'ai 230V entre phase et neutre (normal)
J'ai 123V entre phase et terre (moin normal)
et j ai 105V entre neutre et terre (encore moin normal)
je sais que théoriquement je devrai avoir 230V entre phase et terre et 0V entre neutre et terre.
Avez vous une idée du pourquoi j'ai ces tension ?
Est-ce dangereux ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tension en neutre et terre
bonjour,
Ne seriez vous pas en biphasé???
@+
Ne seriez vous pas en biphasé???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tension en neutre et terre
effectivemnt ce n'est pas normal,
le pb est sans doute un defaut d'isolement d'une phase, soit chez vous ;soit sur le reseau
si le defaut est chez vous le disjoncteur devrai declencher est il differentiel ??
si le defaut est exterieur d'autre persone de votre quartier doivent avoir le meme pb , dans ce cas c'est a EDF de resoudre le pb ,
si le defaut se manifeste a la nuit apres l'allumage de l'eclairage public ce peut etre aussi la cause
alain
le pb est sans doute un defaut d'isolement d'une phase, soit chez vous ;soit sur le reseau
si le defaut est chez vous le disjoncteur devrai declencher est il differentiel ??
si le defaut est exterieur d'autre persone de votre quartier doivent avoir le meme pb , dans ce cas c'est a EDF de resoudre le pb ,
si le defaut se manifeste a la nuit apres l'allumage de l'eclairage public ce peut etre aussi la cause
alain
Re: tension en neutre et terre
oui j ai un differenciel 30ma
Je que je vait faire c prendre les tensions (phase terre,neutre terre) a la sortie du disjoncteur edf en deconnectant les cable qui vont a mon tableau) comme ca je verai si ca vient de chez moi au d'avant ?
Comment puis je savoir si je suis en biphasé(2 phase + 1 neutre)?
Je que je vait faire c prendre les tensions (phase terre,neutre terre) a la sortie du disjoncteur edf en deconnectant les cable qui vont a mon tableau) comme ca je verai si ca vient de chez moi au d'avant ?
Comment puis je savoir si je suis en biphasé(2 phase + 1 neutre)?
Re: tension en neutre et terre
le biphasé n'est pas distribué par EDF , regarde le nombre de bornes de votre disjoncteur,
2 vous etes en mono , 4 vous etes en triphases;
2 vous etes en mono , 4 vous etes en triphases;
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tension en neutre et terre
formalain a écrit :le biphasé n'est pas distribué par EDF
Ah bon, alors j'ai du avoir la berlue à chaque fois que je l'ai rencontré lors d'interventions...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tension en neutre et terre
Bonsoir,
Avant tout vérifiez le fiabilité de votre voltmètre. On peut avoir des surprises.
a+
Avant tout vérifiez le fiabilité de votre voltmètre. On peut avoir des surprises.
a+
Re: tension en neutre et terre
Je suis en mono.
je vérifirai mon multi demain avec un autre.
Sinon vous avez des suggestion ?
Est ce dangereux ?
je vérifirai mon multi demain avec un autre.
Sinon vous avez des suggestion ?
Est ce dangereux ?
Re: tension en neutre et terre
fullf4ce a écrit :oui j ai un differenciel 30ma
Je que je vait faire c prendre les tensions (phase terre,neutre terre) a la sortie du disjoncteur edf en deconnectant les cable qui vont a mon tableau) comme ca je verai si ca vient de chez moi au d'avant ?
Vous êtes en mono si Votre DB indique : 2P /230V/500ma , et en bas, aux bornes de connections le neutre est marqué à gauche : N
Commencez par ce que vous dites, si à la sortie du DB, vous avez entre phase et terre 230v et entre neutre et terre 0v alors le défaut viens de votre installation. Si vous n'obtenez pas ces mesures, alors ne touchez plus à rien et contactez EDF, c'est de leur ressort.
Pour info, EDF commet aussi des erreurs : J'ai eu le cas dernièrement, sortie DB entre phase et terre 0v, entre neutre et terre 230v; j'ai fait déplacer EDF qui est venu inverser les fils au dessus du DB; ceci dit cette inversion ne causait pas de panne ni de mesure bizarre. Le neutre portait le courant. Même le 30ma ne réagit pas.
a+
Re: tension en neutre et terre
J'ai trouvé :)
L'electricien qui a refait le tableau avait branché les terres de chaque circuit sur la barette de terre (logique) sauf qu il a oublier de racorder le cable qui va au piquet jusqu a cet fameuse barette.
conclusion j'ai recabler le cable sur la barette et maintenant tout est ok :)
L'electricien qui a refait le tableau avait branché les terres de chaque circuit sur la barette de terre (logique) sauf qu il a oublier de racorder le cable qui va au piquet jusqu a cet fameuse barette.
conclusion j'ai recabler le cable sur la barette et maintenant tout est ok :)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

