Re: Tout qui est mal calibré

Message par Carminas »

Bonjour

Oui effectivement mal réparti.
J'aurais par exemple mis :

Sous le peigne vertical 63A :
- 1 ID 40 A : plaque cuisson 32 A + machine laver 20 A
- 1 ID 40 A : Lave vaisselle 20 A + Four 20 A + 2 * 10 A éclairage + 3 * 16 A : prises normales
- 1 ID 40 A : 20 A chauffe eau de 3300 W + 2 * 10 A éclairage + 4 * 16 A : prises normales
En direct :
- 1 ID 63 A : 10 A : 2 Convecteur de 1000W chacun + 10 A :1 convecteur de 750 W chacun + CHAUDIERE ELECTRIQUE 9KW 40 A

Revoyez ERDF pour l'abonnement, si c'est bien le disjoncteur de branchement ERDF qui est incriminé et non pas un disjoncteur privatif qui aurait été ajouté pour faire une coupure d'urgence dans l'habitation (celui d'ERDF étant en limite de propriété).

@+
Carminas
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Tout qui est mal calibré

Message par luke42410 »

Merci pour les réponses mais c'est bien le disjoncteur erdf qui est mal réglé
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tout qui est mal calibré

Message par Carminas »

Oui mais cela ne vous empêche pas de faire une bonne répartition.

Pour l'instant vous être protégé par le disjoncteur qui est limité à 60A. Si vous tentez de dépasser cela disjoncte.
Une fois que vous réglerez votre disjoncteur EDF à 90A, vous risquez de cramer l'interrupteur différentiel 63A et le peigne vertical, car tous deux n'encaissement pas plus de 63A et tel que c'est réparti, il y a des risques pour que celà les dépasse.

@+
Carminas
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Tout qui est mal calibré

Message par luke42410 »

C'est bien la faute de ERDF pour le disjoncteur mais ils ne veulent pas le mettre encore en 60-90 A car il on vu que l'électricien à mit du 16 mm² au lieu de 25 mm² en sortie du disjoncteur de branchement et ils ont peur pour la suite.

D'après l'électricien il faudra soit :

- Remplacer les ID par des Disjoncteurs Différentiels
- Mettre en aval ou en amont de l'ID un disjoncteur en fonction du calibre de celui-ci ( Sauf Eclairage car ID = 40 A et il y a 4 disjoncteur en aval de 10 A )

Le jeu de barre verticale sera supprimé et remplacé par un bornier. Les Sections des Câbles seront de 10 mm² pour du bornier à un ID + Disjoncteur 40A; et de 16 mm² pour du bornier à un ID + Disjoncteur 63 A.

PS : D'après Legrand : Sur la fiche technique de l'ID il est indiqué

Code : Tout sélectionner

L'interrupteur différentiel doit être protégé contre les surcharges et les court-circuits
Reste à savoir si la NF C 15-100 l'impose

Merci à vous tous pour votre aide, Bonne nuit