Nombre de disjoncteur derrière inter dif?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pyj56
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 28 oct. 2009 22:34
Contact :

Nombre de disjoncteur derrière inter dif?

Message par pyj56 »

Bonjour,

A partir de quoi le consuel juge-t-il qu'un inter dif de 40A est trop chargé, combien de disjoncteurs peut-on mettre à votre avis. Je ne trouve rien dans la norme à ce sujet. Je vais me retrouver avec avec 8 départs sur mes 2 inter dif de 40A type AC, et 7 sur le 63A dédié au chauffage.

Merci de votre aide
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Nombre de disjoncteur derrière inter dif?

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut simplement qu'en usage simultané vous ne dépassiez jamais le courant maximal assigné de l'ID.

Il n'y a donc pas de nombre maxi de disjoncteur. Vous comprendrez aisément que vous pouvez mettre beaucoup plus de circuits d'éclairage, que de circuits gros consommateurs sous un ID 40A.

Vous n'aurez jamais de problème de dépassement avec un ID 63A sauf si votre disjoncteur de branchement est un 60/90A (ce qui est rare).

Le seul point précisé dans la norme concerne le 40A type A avec dessous les plaques et le lave-linge :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9

En pratique, on arrive à ne pas dépasser le courant maximal assigné de l'ID en faisant une répartition homogène sur les différents ID. Vous pouvez par exemple procéder de la manière suivante :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (prises GTL, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

@+
Carminas
Avatar du membre
pyj56
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 28 oct. 2009 22:34
Contact :

Re: Nombre de disjoncteur derrière inter dif?

Message par pyj56 »

Merci beaucoup pour ces précisions, c'est comme cela que j'ai procédé pour dégrossir mon tableau. Je le met au propre et je vous demanderai votre avis.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités