Raccordement garage annexe

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
StefC30
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 29 déc. 2009 09:57
Contact :

Raccordement garage annexe

Message par StefC30 »

Bonjour à tous,

J'ai besoin de vos conseils concernant l'installation électrique de mon garage.

Ce dernier n'est pas attenant à la maison. Il en est séparé de 5 - 6m (en ligne droite).
Entre les deux il y a un mazet qui est alimenté directement depuis le tableau de répartition de la maison via un câble U1000 R02V 3*2.5mm².

Actuellement le garage est alimenté également via ce câble (repiquage depuis le mazet) ce qui ne me convient pas bien évidemment. D’une part parce que ce n’est pas pratique (les circuits lumière et prise sont mélangés) mais surtout parce que niveau sécurité c’est limite.

Je voudrais donc tirer un nouveau câble afin de mettre en place un tableau de répartition spécifique pour le garage. Le mazet restant alimenté depuis le tableau de répartition principal de la maison (au pire il y aura 1 point lumineux sur le circuit des prises).

Compte tenu de l’installation existante et de la disposition des bâtiments, je ne peux pas tirer le câble en ligne droite pour le moment (soit une longueur de câble d’environ 25m pour raccorder le tableau de répartition de la maison au garage).

Quelle section de câble dois-je utiliser pour garantir une bonne sécurité au niveau du garage ?

Puis-je tirer une terre jusqu’au garage (et si oui, quelle section) depuis le tableau de répartition principal de la maison ou dois-je créer une nouvelle terre au garage (moins pratique) ?

Dois-je mettre un interrupteur général dans mon tableau de répartition principal (maison) pour la nouvelle ligne du garage ?

Quelle section minimum pour le mazet (4 prises de courant + 1 chauffage + 1 luminaire) ?

Par avance merci pour votre aide.

@+
Modifié en dernier par StefC30 le mer. 30 déc. 2009 12:32, modifié 1 fois.
Stéphan
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: Raccordement garage annexe

Message par Paroroma »

Bonjour,

Pour répondre il faudrait déjà connaitre les besoins de chaque localisation (mazet et garage) : qu'est-ce qui est susceptible d'être branché sur les prises du mazet, quelle est la puissance du chauffage et de l'éclairage, qu'est-il prévu pour le garage ?

A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Avatar du membre
StefC30
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 29 déc. 2009 09:57
Contact :

Re: Raccordement garage annexe

Message par StefC30 »

Bonjour et merci pour cette première reponse rapide :-)

Mazet (qui sert de bureau)
Il y a actuellement 4 prises murales + 1 chauffage électrique + 1 luminaire. Le tout sur un seul et même circuit ! :-(

Les prises sont utilisées principalement pour l'alimentation du matériel informatique :
- 1 prise pour 2 ordinateurs + 2 ou 3 écrans branchés sur un onduleur,
- 1 prise pour une imprimante jet d'encre.
- 1 prise pour une lampe à LED (Philips LivingColor) donc de très faible puissance.
- 1 prise actuellement inutilisée.

Le chauffage électrique d'une puissance max de 2000W n'est jamais utilisé à plein régime car il est surdimensionné par rapport au volume à chauffer.
Le luminaire (une ampoule) ne dépasse pas 60W.

A noter : L'été, un climatiseur mobile remplace le chauffage avec une consommation équivalente.

Garage

1 seul et même circuit (départ depuis une boîte de dérive à l'extérieur du mazet) pour alimenter l'ensemble des éléments actuels :
- 1 lave linge
- 1 sèche linge
- 1 prise de courant "multi-fonction" (perceuse, visseuse...)
- 2 luminaires (néons).

Je voudrais donc dans un premier temps séparer le circuit "Mazet" du circuit "Garage" et protéger ce dernier correctement (tableau de répartition secondaire).

Pour le mazet, compte tenu de la consommation actuelle je suppose qu'on peut conserver un câble 3*2.5mm² avec un branchement depuis le tableau de répartition principal de la maison derrière un disjoncteur 16A ou 20A ?
Dois-je impérativement brancher ce disjoncteur derrière le différentiel du tableau principal ?

Pour la garage, quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter le 2nd tableau de répartition que je veux poser ?
Dois-je utiliser un interrupteur en amont (au niveau du tableau de répartition principal) afin de pouvoir couper l'alimentation du tableau de répartition du garage ?

Actuellement le circuit mazet + garage est branché uniquement sur un disjoncteur 16A derrière un interrupteur (pas de différentiel) dans le tableau de répartition de la maison.

Encore merci pour votre aide précieuse.

Cordialement,
Modifié en dernier par StefC30 le mer. 30 déc. 2009 12:33, modifié 1 fois.
Stéphan
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement garage annexe

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour vous faire une réponse complète il faudrait connaitre le type de votre disjoncteur de branchement :
15/45A ? 30/60A ? 60/90A ?
et sa position :
à l'extérieur en limite de proprité ? à l'intérieur à côté du tableau de répartition principal.

Il faut également déterminer la puissance nécessaire dans le garage en anticipant les usages futurs.
En supposant que lave-linge et sèche-linge tournent en même temps que vous utilisez votre perceuse 6 à 7kW me semble un minimum, mais il peut être prudent de dimensionner un peu plus large pour anticiper des usages futurs.

En supposant que le DB est à l'intérieur à côté du tableau de répartition principal, on aurait avec 25m de cuivre en mono :
- du 6² protégé par un disj 25A (2,1% de chute de tension maxi) et 5,7kW maxi - A mon avis trop juste
- du 10² protégé par un disj 40A (2% de chute de tension maxi) et 9,2kW maxi
- du 16² sans protection avec un DB 15/45A ou 30/60A et bénéficier ainsi de toute la puissance de votre abonnement
- du 16² protégé par un disj 63A (2% de chute de tension maxi) avec un DB 60/90A et 14,5 kW maxi

Si le DB est en limite de propriété il faudra augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension cumulée depuis la rue.

Si vous être dans le cas de figure avec un disjoncteur au départ du câble, celui vous permettra de couper l'alimentation de votre garage depuis le tableau principal.
Dans le cas contraire, vous n'avez pas d'obligation à installer une coupure, mais vous pouvez si vous le souhaitez ajouter un interrupteur sectionneur 63A au départ du câble pour assurer cette fonction.

Pour le mazet, il faut qu'il soit protégé par une protection différentielle 30mA.
- soit vous repartez d'un différentiel 30mA et d'un disjoncteur du tableau (20A ou 16A s'il y a du 1,5² quelque part dans le mazet)
- soit vous mettez un disjoncteur 20A au départ sans différentiel et vous refaite un petit tableau avec un différentiel 30mA dans le mazet, puis les circuits prises, éclairage, chauffages approprié avec des disj 10A et 16A.

A noter que 16A vous permettent 3,6kW, donc suffisant pour l'usage prévu.

A savoir qu'un radiateur 200W consomme 2000W même lorsqu'il n'est pas à plein régime. C'est simplement la durée de chauffe qui est plus faible.

@+
Carminas
Avatar du membre
StefC30
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 29 déc. 2009 09:57
Contact :

Re: Raccordement garage annexe

Message par StefC30 »

Bonjour.

Tout d'abord merci Carminas pour cette réponse précise.

J'apporte à mon tour quelques précisions :

Mon disjoncteur de branchement est de type 15/45A et se trouve en limite de propriété.

Je ne sais pas exactement par où passe le câble d'alimentation et je ne peux donc pas déterminer précisément la longueur de cable entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition de la maison (environ 20-25m). De fait, il m'est difficile de déterminer la chute de tension. A mon sens c'est déjà un premier problème.

Toutefois, pour le garage, je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance : 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 3 ou 4 prises grand max au total (en 1 ou 2 circuits) et 2 circuits pour l'éclairage (éventuellement 1 seul circuit pour 2 points lumineux).

Je compte cabler tout ca ce week-end et par manque de stock chez mon fournisseur, j'ai du abandonner l'idée du cable 3G10² (:-() pour prendre du 3G6² à la place. A priori cela devrait être suffisant et en tous cas cela sera toujours mieux que ce qui existe actuellement (1 seul cable en 3G2.5² pour le mazet avec repiquage vers le garage). Qu'en pensez-vous ?
Je peux peut-être envisager de remplacer le 3G6² par un 3G10² plus tard ?
Quels sont les "risques" et éventuels "problèmes" à prévoir ?

Dans le cas d'un cablage en 3G6², je suppose qu'il faut impérativement mettre un disjoncteur 32A en tête (dans le premier tableau de répartition) avant le départ du cable 3G6 ? Peut-être même un disjoncteur plus petit (25A) pour éviter les problèmes dues à la chute de tension ?

Le disjoncteur en question remplace-t-il alors l'interrupteur 63A pour couper d'un seul coup tout le circuit du garage depuis le tableau de répartition principal ?

A priori j'aurais tendance à vouloir mettre quand même un interrupteur pour ce circuit dans mon tableau principal, en plus d'un interrupteur dans le second tableau. Est-ce que je fais erreur ?

Pour le Mazet, je dois chercher encore, car il me semble qu'il y a 2 "circuits" branchés sur le même cable 3G2.5² qui vient du tableau de répartition de la maison. Avec un peu de chance, les précédents propriétaires auront quand même séparé le circuit prises (avec le chauffage) du circuit éclairage.
Dans ce cas je pourrais tirer 2 cables 3G2.5² afin de séparer prise et éclairage correctement et les placer derrière les disjoncteurs appropriés dans le tableau de répartition principal de la maison (derrière le différentiel standard). Au mieux j'aurais donc 2 circuits séparés pour le mazet (prises + éclairage). Au pire, un seul circuit.

Dans tous les cas, le mazet et le garage seront enfin indépendants.

A noter également que dans le futur (que j'espère assez proche = moins de 2 ans :p), je souhaite détruire le mazet pour construire un agrandissement à la place. Ce dernier sera donc alors attenant à la maison d'un côté et au garage de l'autre. Ce sera alors l'occasion pour moi de tirer un nouveau circuit depuis le tableau principal afin de répartir au mieux les différents éléments de cet agrandissement.
Au final il y aurait donc 3 tableaux de répartition (un pour la maison, un pour l'agrandissement et un pour le garage).

@+
Modifié en dernier par StefC30 le jeu. 31 déc. 2009 10:52, modifié 1 fois.
Stéphan
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement garage annexe

Message par Carminas »

Bonsoir

Je viens de faire une fausse manip et j'ai perdu mon message [horsdemoi.gif]
Je vais essayer de vous le retranscrire.


Il est dommage que vous nous n'ayez trouvé que du câble en 6².
Vous pourrez toujours le changer ultérieurement, mais au prix du cuivre il est préférable d'avoir bon du premier coup.
Si vous passez votre câble en enterré, prendre une gaine TPC rouge de diamètre suffisament important afin de faciliter le changement ultérieur (l'idéal serait 65A voire 90A) et évitez de faire trop de coudes.


Il faudra effectivement mettre une protection contre les surintensités à l'origine de votre câble dans le tableau principal. Le plus pertinent me semble être de mettre un disjoncteur 25A afin de limiter la chute de tension.
Ce disjoncteur vous permettra de couper l'alimentation de votre garage si nécessaire. Inutile donc de prévoir un interrupteur sectionneur.

Mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A type A en tête du tableau du garage, il assura de plus la coupure d'urgence nécessaire. Voir schéma ci-dessous :
Image


Pour votre futur agrandissement, prenez le temps de bien étudier les phénomènes de chute de tension pour faire un dimensionnement correct de vos câbles de liaison.
Voir ci-dessous un petit topo sur le sujet.

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
StefC30
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 29 déc. 2009 09:57
Contact :

Re: Raccordement garage annexe

Message par StefC30 »

Bonjour,

Mon fournisseur n'avait "que" 27m de 3G10² en stock et comme je ne voulais pas prendre de risque j'ai donc pris 40m de 3G6².

Après mesure (un peu plus précise), je devrais passer avec 31m.
Bien entendu, je pourrais poser le tableau de répartition secondaire à un autre endroit dans le garage et gagner encore quelques mètres (environ 7m de moins si je décide de le placer au fond du garage au lieu de le placer à côté de la porte d'entrée). Mais est-ce vraiment utile ?

Dans tous les cas, la chute de tension sera non négligeable, mais y a-t-il un réel risque en 3G6² avec disjonteur 25A en amont ?

En effet, le câble ce n'est pas donné mais cela reste encore raisonnable dans les petites sections je trouve.
Pour info j'ai payé 78 euros pour les 40m de R2V 3G6².
Ce n'est pas si cher en comparaison des prix pratiqués chez Casto par exemple.

Normalement je voudrais tout cabler ce week-end mais je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour tout faire.
Sans parler de la météo qui ne s'annonce pas forcément clémente pour les jours à venir.

Dans le pire des cas je m'occupe en premier du garage (pose du tableau et cablage intérieur) et du branchement pour le mazet et plus tard je peux tirer le cable entre mon tableau principal et le tableau secondaire.

Du coup, je serais peut-être en mesure de prendre du câble de plus forte section.
Dans mon cas, le 3G10² serait-il suffisant pour compenser la chute de tension ou est-ce que je dois plutôt envisager du 3G16² ?
Ne pas oublier qu'il y aura au maximum 2 circuits prise, 2 circuits éclairage et les 2 prises spécialisées pour le lave-linge et le sèche-linge.

Lorsqu'on réalisera l'agrandissement, on prendra le soin de faire le cablage dans les meilleures conditions.
Il devrait y avoir 1 chambre + 1 dressing, 1 salle de bain, 1 WC et 1 bureau.
Donc plusieurs circuits éclairage, prises et chauffages en plus du circuit spécialisé pour la salle de bain.
Je compte donc prendre un cable de section importante pour éviter tout problème et avoir la totalité de la puissance disponible.
Mais c'est pour plus tard... :-)

En tous cas merci beaucoup pour toutes vos réponses. ;-)

@+
Stéphan
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement garage annexe

Message par Carminas »

Bonjour

Je vous ai donné les formules pour faire les calculs.
Avec 31m :
3G6² et disj 25A : 2,6% maxi
3G10² et disj 25A : 1,6% maxi
3G10² et disj 32A : 2% maxi
3G16² et disj 32A : 1,2% maxi
3G 16² et disj 40A : 1,6% maxi


J'ai mis en gras celle qui me semblait acceptable compte tenu de votre DB à l'extérieur à 25 mètre du tableau principal.

Il est clair que le 3G16² avec un disj 32A est la mieux dimensionné et plus évolutive (vous aurez peut être envie de mettre un jour un petit radiateur dans le garage pour qu'il ne soit pas trop froid l'hiver).

Par ailleurs tous ces calculs sont des calculs aux limites, lorsque vous êtes au maxi de votre disjoncteur de branchement et au maxi de ce ce que peut tirer votre tableau divisionnaire.
Dans la pratique c'est rarement le cas, et vu que les circuits terminaux dans le garage ne doivent pas être bien longs, cela vous donne un peu de marge complémentaire.
C'est pourquoi j'ai mis en gras ce qui me semble acceptable.

Ces calculs sont précis mais reposent sur des hypothèses qui ne le sont pas (intensité utilisée, tension réellement délivrée par ERDF par exemple). Donc ce n'est pas une science exacte.

Ma nature est prudencielle, d'autres pourraient avoir un avis un peu plus téméraire et accepter des sections moindres ou des disjoncteurs de calibre plus élevé.

@+
Carminas
Avatar du membre
StefC30
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 29 déc. 2009 09:57
Contact :

Re: Raccordement garage annexe

Message par StefC30 »

Bonjour,

Ca c'est de la réponse rapide. :-D

En fonction du temps et de l'avancement de mon travail je vais soit cabler en 3G6² avec un disjoncteur 25A en tête, soit en 3G10² (voir 3G16²) avec un disjoncteur 32A. Au pire, si je cable en 3G6² maintenant, je pourrais toujours le remplacer plus tard par un de plus forte section et changer le disjoncteur correspondant. L'opération ne sera pas trop complexe à réaliser et question coût cela sera encore acceptable.

A priori cela ne devrait pas poser de problème en 3G6² (avec disjoncteur 25A) dans la mesure où cela fonctionne déjà "correctement" sur un 2.5G² avec un disjoncteur de 16A en tête de circuit. Il faut dire que l'on ne tire pas beaucoup de puissance sur le circuit actuel (mazet+garage) même avec le chauffage en fonctionnement. Dans tous les cas cela sera mieux que le cablage actuel. Plus propre, plus pratique et surtout plus sécurisé.

Au passage, les appareils de type lave-linge et sèche-linge ont une consommation de quel ordre en moyenne ? 1000, 1500, 2000W ?
Les deux seront branchés sur 2 circuits séparés (disjoncteur 20A), derrière une disjoncteur différentiel de type A.

Encore merci pour tout. Bonnes fêtes.

@+
Stéphan
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement garage annexe

Message par Carminas »

Bonjour

Regardez la puissance de vos appareils sur la plaque signalétique, mais en général c'est plus proche de 2,5kW.
Cependant cette puissance n'est pas atteinte tout le temps. Par exemple pour un lave-linge c'est uniquement pendant la phase de chauffage de l'eau.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités