Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
alain404
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 24 déc. 2009 10:09
Localisation : Moselle
Contact :

Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin

Message par alain404 »

Bonjour les spécialistes,

voilà j'ai besoin d'aide pour mener à bien mes travaux de remise en conformité d'un tableau en triphasé,

je veux remplacer mes anciens Disjoncteurs tétras 20A tête de ligne par des interrupteurs différentiel tétra 40A 30mA, donc mes questions sont les suivantes:

1- l'ampérage que je veux utiliser est-il correct ?
2- Comment les brancher correctement, ( Arrivée par le haut - Départ vers l'instalation par le bas ou l'inverse ?? ),
pour info, je peux avoir gratuitement deux ID SI 4P 40A-30mA ( réf. Merlin Gérin 23332 ).

Toutes informations pouvant m'aider seront appréciées, je vous remercie par avance et vous souhait à tous un
Joyeux Noël & une Bonne Année.

alain404 ;-)
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin

Message par GAS »

Bonjour,
alain404 a écrit :...je veux remplacer mes anciens Disjoncteurs tétras 20A tête de ligne par des interrupteurs différentiel tétra 40A 30mA,...
Un interrupteur différentiel ou pas ne pourra jamais se substituer à un disjoncteur dont la fonction principale est d'assurer une protection contre les surintensités (surcharge et court-circuit) avec un pouvoir de coupure très supérieur à celui de l'interrupteur.
Si vous souhaitez remplacer ces disjoncteurs et ajouter à vos circuits une fonction différentielle vous devez impérativement passer par des disjoncteurs différentiels de même calibre nominal.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
alain404
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 24 déc. 2009 10:09
Localisation : Moselle
Contact :

Re: Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin

Message par alain404 »

bonjour GAS,

tu as tout à fait raison, un interrupteur différentiel ou pas ne pourra jamais se substituer à un disjoncteur, ce n'est pas se que je veux faire.

Je veux réaliser un tableau secondaire à 2 rangées protégées chacune par un interrupteur différentiel tétra, l'alimentation de ce tableau sera protégée par le disjoncteur d"abonnement tétra sélectif de 20A du tableau principale.

Donc ma quetion est, l'alimentation du tableau secondaire se branche t'elle sur les ID par le haut ou par le dessous ????
( je dispose déjà du matériel les deux ID 40A 30mA ).

alain404 ;-)
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin

Message par pericles »

Bonjour,
Un inter différentiel peut-être alimenté par le bas, toutefois il faut impérativement signaler ce type de branchement par une étiquette.
Voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... rlebas.pdf

cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin

Message par RFco »

salutatous,


si le diff n'est pas peignable je ne voit pas l'interet de l'alimenter par le bas...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
alain404
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 24 déc. 2009 10:09
Localisation : Moselle
Contact :

Re: Branchement correct d'un ID40A 30mA Merlin Gérin

Message par alain404 »

Salut la communautée,

tout d'abord je voudrai remercier Gas, Péricles et RFco pour leur aide et merci de confirmer le branchement par le haut. Effectivement ID de MG n'est pas peignable.

@+alain404 ;-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités