Tout qui est mal calibré

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Tout qui est mal calibré

Message par luke42410 »

Bonjour,

J'ai bien l'impression que tout est mal calibré dans le tableau et l'installation EDF :

1) Le disjoncteur de branchement EDF est un 30-60 A alors que l'on devrait avoir un 90 A pour un abonnement 18 KVA

2) Les ID ont je pense mal été réparties :

- 1 ID 40 A : plaque cuisson 32 A + machine laver 20 A
- 1 ID 40 A : 4 * 10 A éclairage
- 1 ID 40 A : 7 * 16 A : toute les prises de courants normal de l'installation
- 1 ID 63 A : Lave vaisselle 20 A + Four 20 A + 10 A : 2 Convecteur de 1000W chacun + 10 A :1 con vecteur de 750 W chacun + 20 A chauffe eau de 3300 W + CHAUDIERE ELECTRIQUE 9KW 40 A
Le tout pour le 4 ème ID = 86 A !

je pense que le 4 ème ID est bien surchargés non ?

3) Le Peigne d'alimentation verticale = 63 A : surchargés aussi alors ? pour 86 A !

Merci d'avance
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Tout qui est mal calibré

Message par circus »

luke42410 a écrit :
1) Le disjoncteur de branchement EDF est un 30-60 A alors que l'on devrait avoir un 90 A pour un abonnement 18 KVA
Bonsoir,

si tu paies un abonnement aupres d'edf pour 18kva ( a verifier sur ta facture ) et que tu n'as qu'un disjoncteur 30-60

tu dois prendre contact avec EDF ( enfin si c'est ton fournisseur ) pour qu'il envoi un technicien pour changer ton disjoncteur par un 60 a 90
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Tout qui est mal calibré

Message par luke42410 »

Ok Merci mais c'est bien ce que je pensait.
Mais maintenant il reste le problème des peignes surchargés :s
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Tout qui est mal calibré

Message par circus »

alors pour le reste je laisse la place au pro du domestique :-D
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Tout qui est mal calibré

Message par lignedirecteband »

bonsoir à tous,

votre contrat ne serait pas en tri par hasard ?

si c'est le cas je ne serai pas étonné que les 3 premiers ID soient en mono
et le 63A en tetra.

A+
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Tout qui est mal calibré

Message par circus »

re,

ah oui tiens pas pensé au fait de l'abonnement en tri :-D
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Tout qui est mal calibré

Message par lignedirecteband »

attends un peu Circus ,çà n'est qu'une hyppothèse ;-)
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Tout qui est mal calibré

Message par luke42410 »

Non pas de triphasé c'est bien en tout en mono malheuresement.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Tout qui est mal calibré

Message par lignedirecteband »

bonjour,

c'est sûr que 60A ça fait un peu court ....
il faudrait soit passer à 90 soit installer au moins un délesteur qui piloterai les radiateurs voire un pourcentage
de la chaudière électrique.

pour la répartition:

1) Type A 40A
plaque , Lave linge
2) Type AC 40A
2 ecl , 3 lignes PC , four , ballon
3) Type AC 40A
2 ecl , 4 lignes pc , lave vaisselle
4) Type AC 63A
chaudière élec + radiateurs

A+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tout qui est mal calibré

Message par Carminas »

Bonjour

Oui effectivement mal réparti.
J'aurais par exemple mis :

Sous le peigne vertical 63A :
- 1 ID 40 A : plaque cuisson 32 A + machine laver 20 A
- 1 ID 40 A : Lave vaisselle 20 A + Four 20 A + 2 * 10 A éclairage + 3 * 16 A : prises normales
- 1 ID 40 A : 20 A chauffe eau de 3300 W + 2 * 10 A éclairage + 4 * 16 A : prises normales
En direct :
- 1 ID 63 A : 10 A : 2 Convecteur de 1000W chacun + 10 A :1 convecteur de 750 W chacun + CHAUDIERE ELECTRIQUE 9KW 40 A

Revoyez ERDF pour l'abonnement, si c'est bien le disjoncteur de branchement ERDF qui est incriminé et non pas un disjoncteur privatif qui aurait été ajouté pour faire une coupure d'urgence dans l'habitation (celui d'ERDF étant en limite de propriété).

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités