va et vient

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
jp69
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 3 oct. 2009 16:16
Contact :

va et vient

Message par jp69 »

Bonjour à tous

je viens d'installer un va et vient, mais lorsque j'éteins à une extrémité, je ne peux pas rallumer à l'autre exrémité
il faut que je rallume où j'ai éteint
quel est le problème ?

Merci à tous pour votre aide
j.p.
Avatar du membre
Guigz
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 21 déc. 2009 16:15
Contact :

Re: va et vient

Message par Guigz »

erreur de cablage obligatoirement, une phase en entré d'inter deux navettes qui en parte vers le deuxieme inter et la phase qui repart vers la source
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: va et vient

Message par fk82 »

bonsoir,

Inter 1 : Connectez la phase (rouge ou noir) sur " L" et les deux navettes sur "1" et " 2".

inter 2 : Connectez le retour lampe sur "L" et les deux navettes sur "1" et "2".

Ampoule : neutre(bleu) / retour lampe/ et terre (jaune/vert).

Avant toute chose, sectionnez l'alimentation électrique !

a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités