DTI et FT

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

DTI et FT

Message par luke42410 »

Bonsoir

Je voulais savoir si il faut acheter et poser nous-même le DTI, où est-ce que le technicien de FT nous l'installe et nous le fournis ?
Va-t-il brancher les prises téléphone dessus ou est-ce à moi ?

Merci
Avatar du membre
ade
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 20 déc. 2009 13:58
Contact :

Re: DTI et FT

Message par ade »

Bonjour,

On part du principe que vous faite une installation neuve pour votre maison.
France-Télécom s'arrête à la chambre de tirage en limite de propriété, vous devez passer 2 fourreaux 42/45 vert dans une tranchée avec grillage avertisseur vert sur lit de sable depuis la chambre de tirage F.T jusqu'à votre coffret DTI. Ensuite, vous passerez un câble normalisé F.T L123 8P0.6 AE en attente dans la chambre F.T et raccordé à votre réglette DTI en connectant la paire GRIS/BLANC ainsi qu'un module RC. Vous partirez avec la paire Jaune/orange vers vos prises RJ45.
Dans le cas ou vous demandez à F.T de faire les travaux, préparez-vous à passer à la caisse!! Je vous conseille fortement de le faire seul.

Cordialement
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: DTI et FT

Message par luke42410 »

Les Fourreaux sont déja mit mais je croyais que pour 55€ ils nous payait le DTI + les Calbes PTT de la trape FT au DTI
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: DTI et FT

Message par fk82 »

bonjour,

Par expérience :

L'installateur, pose le DTI, raccorde tous les câbles des lignes intérieur sur le DTI, pose les prises RJ45.
L'installateur pose le fourreau (1 seul) en 40mm vert depuis la limite de propriété jusqu'au DTI. (mettre des regards si la distance est importante)

La barrette de coupure de terre doit être accessible depuis le DTI.

Tout est prêt pour que FT intervienne.
Pour env.55€, FT fournis et tire le câble (noir) dans le fourreau vert, le raccorde au DTI et au Réseau Télécom.

salut.
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: DTI et FT

Message par luke42410 »

Malheureusement celà fera des frais en plus :-x

Merci pour vos réponses à bientôt
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités