Dois-je raccorder la câblette au ferraillage?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Dois-je raccorder la câblette au ferraillage?

Message par forward11 »

Bonsoir,

J'ai posé par câblette de 25² en fond de fouille cet après-midi par un temps à pas mettre le nez d'un chien dehors (relatif quand même par rapport au nord). L'entreprise de maçonnerie a procédé au ferraillage. Avant que le béton soit coulé, je me demande si je dois connecter ma terre aux ferraillage? A priori, je pense que ce n'est ni utile ni obligatoire. Je suis ici dans les semelles filantes, avant la construction du vide-sanitaire.
Par contre, excusez-moi mais ce sont des phases qui ne me sont pas encore familières, dans les dalles, les ferraillages doivent être liés à la terre.
Merci de m'aider à clarifier mes obligations...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Dois-je raccorder la câblette au ferraillage?

Message par Didier62 »

salut Forward 11,
personnellement j'ai tjs raccordé le ferraillage avec la cablette de terre ,ca représente pas grand chose en plus au niveau du boulot et ca "peut pas faire de mal".
je crois qu'il y a obligation de mise à la terre des ferraillages lorsqu'il y a construction d'un poste de transformation.

cordialement.
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Dois-je raccorder la câblette au ferraillage?

Message par forward11 »

Merci. Je vais donc le faire. C'est vrai que c'est pas ce que ça coûte. Un connecteur (le fournisseur a appelé ça un morpion) à 5 € et 2 secondes et demies...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Dois-je raccorder la câblette au ferraillage?

Message par GAS »

Bonjour forward11,
Je m'associe aux propos de Didier62 car les commentaires du sous-paragraphe 542.2.3.1 de la NFC 15-100 répondent également à votre question:
"Il convient de relier à l'ensemble prise de terre-conducteurs de protection les éléments conducteurs de la construction, aussi bien les éléments métalliques que les armatures du béton armé, à l’exception de celles du béton précontraint."
Cordialement
GAS
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: Dois-je raccorder la câblette au ferraillage?

Message par marc32 »

Bonjour,
faire aussi attention à ce que la cablette soit bien à fond de fouille ou noyée dans le béton de propreté et non en contact direct sous les fondations...
Cdlt.
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Dois-je raccorder la câblette au ferraillage?

Message par forward11 »

Bonjour,

J'ai assisté à l'opération de coulage qui s'est bien passée. J'ai bien posé ma câblette en fond de fouille et je l'ai recouverte de terre meuble afin qu'elle ne soit pas en contact avec le béton. La câblette est reliée aux armatures fer à l'exception de deux armatures de deux futurs poteaux.
Si je comprends bien, ces deux armatures devront être également ramenées à la terre?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Dois-je raccorder la câblette au ferraillage?

Message par GAS »

Re,
forward11 a écrit :...Si je comprends bien, ces deux armatures devront être également ramenées à la terre?
Si l'on veut respecter les recommandations évoquées, il faut effectivement les relier à la terre.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Dois-je raccorder la câblette au ferraillage?

Message par sat2827 »

Bonjour à tous,

vous allez me trouver un peu !! mais à quoi ca sert de relier les armatures à la terre car une fois que le béton est coulé,on n'y a plus acces??? :-D
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Dois-je raccorder la câblette au ferraillage?

Message par GAS »

Bonjour,
Il convient de rappeler que la boucle en fond de fouille est imposée par l'Arrêté du 04 Août 1992 sur les bâtiments abritant des lieux de travail et sur les immeubles d'habitation collectifs.
Cela ne concerne donc pas l'habitat individuel et les commentaires de la NFC 15-100 ne sont que des recommandations basées sur l'expérience et l'usage courant pour permettre également d'attirer l'attention sur d'autres aspects règlementaires.
sat2827 a écrit : mais à quoi ca sert de relier les armatures à la terre car une fois que le béton est coulé,on n'y a plus acces??? :-D

Voici ce qu'indique la norme à ce sujet:
"Ces liaisons permettent d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre des masses et, d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses et de tous les éléments conducteurs simultanément accessibles."
Cordialement
GAS
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: Dois-je raccorder la câblette au ferraillage?

Message par htc »

Bonjour a tous
Ce post tombe bien car j'ai toujours eu des incertitudes concernant la mise en oeuvre d'une terre par cablaette en fond de fouille :
faire aussi attention à ce que la cablette soit bien à fond de fouille ou noyée dans le béton de propreté et non en contact direct sous les fondations...
je ne comprend pas bien cette phrase : pouvez vous m'en dire plus ?
Merci d'avance
A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités