installation cable aerien

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
lallou
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 31 juil. 2009 18:35
Contact :

installation cable aerien

Message par lallou »

bonjour je dois relier un garage
je dois pour cela passer en aerien ( 5 M)
je dois fixer mon cable aux 2 pignons.
existe t il des supports de cable pour eviter que le cable ne supporte tout son poids (U1000RO2V3G6)?
merci de vos conseils
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: installation cable aerien

Message par Patrick21 »

bonjour,
Le cable de type U 1000R2V n'a pas vocation à être posé en aérien.

Cependant, il est possible dans un premier temps de tendre (avec une petite flèche) entre les 2 murs un filin en acier, puis d'y accrocher le câble au moyen de rilsans tous les 20 à 30 cm.

Pensez à faire une "goute d'eau" avant de rentrer le câble dans chaque bâtiment.

cdl,
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: installation cable aerien

Message par benzou »

bonjour,
c'est quoi une goutte d'eau?
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: installation cable aerien

Message par circus »

bonjour,

c'est le fait de descendre le cable un peu plus bas que le point de penetration, puis de remonter en faisant une boucle dans le point de penetration

comme cela l'eau qui tombe sur le cable a cause de la pluie coule jusqu'a en bas de cette boucle et ne rentre pas dans le point de penetration

vous n'avez qu'a regarder les branchement aerien erdf, il a toujour cette boucle au niveau du point de penetration
Modifié en dernier par Max78 le sam. 12 déc. 2009 19:43, modifié 1 fois.
Raison : Pas grave pour le doublon, je me suis permis de l'effacer ;)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités